二台泵自动轮换启动停止
wzf750801
wzf750801 Lv.2
2010年11月02日 05:34:16
只看楼主

图纸简介: 二台泵控制要求手自动控制,自动要求二台泵,(液位或温度)低位起动,高位停止,第一次起动信号来,起动1号泵,(液位高或温度高停止)再次启动信号来,起动二号泵,再次停止信号来停止2号泵,这样完成一个循环,可以防止一台泵因长时间不用而电机绕组受潮,绝缘下降等,是用继电器控制的, 附件名:20101121288647255851.zip 文件大小:165K (升级VIP

图纸简介:

二台泵控制要求手自动控制,自动要求二台泵,(液位或温度)低位起动,高位停止,第一次起动信号来,起动1号泵,(液位高或温度高停止)再次启动信号来,起动二号泵,再次停止信号来停止2号泵,这样完成一个循环,可以防止一台泵因长时间不用而电机绕组受潮,绝缘下降等,是用继电器控制的,



附件名:20101121288647255851.zip

文件大小:165K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
csijs
2010年11月02日 14:45:58
2楼
手动、自动不是一起控制就是一起停止。
回复
csijs
2010年11月02日 14:47:47
3楼
一般来讲,接触器没有这么多辅助接点
回复
csijs
2010年11月02日 14:57:02
4楼
KM2在高温时不能停止。
回复
csijs
2010年11月02日 14:57:46
5楼
综合评定:不及格。
回复
csijs
2010年11月02日 14:58:41
6楼
评了半天,下载图纸扣去的分数都没有找回来。罢了。
回复
csijs
2010年11月02日 15:09:42
7楼
二次回路没有保险
回复
无止境
2010年11月02日 16:31:07
8楼
加个定时继电器
回复
gzliuhong
2010年11月02日 17:11:18
9楼
zxcs dsdfsd fsdf dg gdf