图纸简介: 此图纸为我们公司在西安做的西安交大的一个纪念管的工程。本楼夏季空调及冬季采暖冷、热水介质均由风冷冷水热泵机组提供,系统选用风冷冷水热泵机组3台。查看冷热水机组相关资料 附件名:20051271133931394155.zip 文件大小:248K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
此图纸为我们公司在西安做的西安交大的一个纪念管的工程。本楼夏季空调及冬季采暖冷、热水介质均由风冷冷水热泵机组提供,系统选用风冷冷水热泵机组3台。
查看冷热水机组相关资料
附件名:20051271133931394155.zip
文件大小:248K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
初看感觉是个比较特殊的公共建筑的暖通设计,看后有点失望。不仅建筑很一般,就连空调设计也不敢多恭维了。但为了对作者负责,避免今后不再犯同样的错误和毛病,还是说几句。
我先简要的说一说图纸设计概要:
本工程为旧楼改造,建筑面积1300㎡,其中空调部分的面积约为770㎡。旧楼实际上分为两栋两层楼的建筑,一栋为溯源纪念馆,一栋为西迁纪念馆。溯源纪念馆设计为两个独立空调系统(即:每层楼一个空调系统);西迁纪念馆设计为一个空调系统。空调冷热源采用风冷式冷热水(热泵)机组,室内空调系统按设计要求为风机盘管加独立新风形式。
图纸设计说明写了很多,但关键性的东西不多,错误却不少:
1、“系统循环压力分别为36kPa、38kPa”不知是否经过计算?然而在设计说明第八款第6条中却硬性规定“试验压力为1.6MPa”,确实不知道作者是基于什么标准确定的?从设计的系统来分析,系统的工作压力(保守的估计)不会大于0.2MPa(200kPa),那么“试验压力1.6MPa”就是工作压力的8倍!大大超出规范标准!
再者,说明中又规定“冷热水管道均采用焊接钢管,DN≤50采用焊接钢管,参见国标(GB3092-82)”。规范规定焊接钢管的工作压力应≤1.0MPa,试验压力1.6MPa也达到材料的最大临界值。
2、“空调水系统采用一次泵变流量双管制系统”,这里的“变流量”不太理解。像本项目设计的空调主机要么是内置泵(设备内已安装),要么是外置泵,从设计图上看是外置泵,那为什么主要设备表却没有提供水泵的性能参数?从系统的大小与配置来看,水系统应为定流量系统。
3、“本楼空调采用风机盘管加独立新风形式,每层设新风机组一台,新风量按建筑面积计算”。从设计负荷与末端配置来看(设计冷负荷为154kW,风机盘管总配置冷量为182.56kW),设计未考虑新风负荷,所谓的新风机组实际上应是柜式风机。而且新风量大的出奇:每层新风量均大于系统风量的40%以上。可千万不要在空调季节(夏、冬季)使用新风系统,不然将直接影响空调使用效果。
但话又说回来,因设计未考虑新风负荷,假如在换季的过渡期,仅作为通风换气,还是可以理解的。
4、“冷凝水排水管道采用PP-R管,冷凝水管设顺流不小于0.01坡度”
冷凝水管采用PP-R管在同类管系中的标准是非常高的。既然冷凝水管采用PP-R管,那为什么空调水管设计就不选用PP-R管呢?
冷凝水干管按不小于0.01坡度设置,必须保证室内的净空足够高,否则将影响装修吊顶高度。
5、设计说明与“风机盘管接管示意图”不符:说明中第七款第3条“室内风机盘管的控制由室温调节器及风机三速开关及电动调节二通阀组成”,“风机盘管接管示意图”(见截图1)。
6、“空调冷热水系统采用膨胀水箱定压,由膨胀水箱浮球液位计高低水位信号控制补水泵启停,补水采用软化水,全自动补水系统设在卫生间”
膨胀水箱安装在什么地方?安装高度?设计什么均没有交待。
系统补水采用软化水,全自动补水系统设在卫生间?那个卫生间?没看见。
从系统图上看到每个独立的空调水系统的补水均来至上方,并且补水管上均设置了一个手动闸阀,起什么作用?
7、系统图、平面图均未设置排气阀,连设计说明都没有提到,不理解。
8、图纸上所有空调设备、风管、风口均没有定位尺寸。平面图、系统图均没有标注标高。
9、设计说明没有明确支架、管道的除锈、防腐、绝热的要求。
10、“考虑到纪念馆对环境、卫生的要求,新风管道及室内送风管道采用新型复合管道,厚度及具体做法参见《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)执行。其中室内送风管道外加保温,保温层采用橡塑保温”。
新风管(复合风管)的厚度为什么设计者不能明确?为什么要施工者到规范里去查?规范(GB50243-2002)有复合风管的厚度规定吗?
“送风管道外加保温,保温层采用橡塑保温”中橡塑的保温厚度为什么也不给定?
“送风管道外加保温”的做法没有见过。这种做法只会增大工程造价。
11、几处笔误和不规范词汇(非专业用语):
(1)设计说明中“检修入孔”,应为“检修人孔”;
(2)说明中的“风冷冷水热泵机组”与主要设备表中的“水冷冷水热泵机组”有误。根据本设计选用的设备应为:风冷式冷热水机组。
(3)设计说明中多次出现的“新风管道”、“送风管道”均不规范,用语不太准确。通常对于通风系统,不应称呼:××管道,而应称谓:××风管或××风道。
(4)什么是“卡式风口”,没听说过。
(5)图中分明画的是空调水系统图,却注明为“××平面布置图”。
12、“本楼夏季空调及冬季采暖冷、热水介质均由风冷冷水热泵机组提供,冷热媒参数为:冷水7/12℃,热水60/50℃”。风冷式冷热水机组冬季能提供60/50℃的热水吗?
13、风管的规格标注不规范。比如图中:150×300,从平面图来看(见截图2),前者表示为所看得见的(水平面)风管一面(长边或短边)的尺寸,后者表示为看不见(垂直面)的风管一面(长边或短边)的尺寸。按此原则,图纸设计的风管断面全部为立向布置?
14、作者在提供的图纸中还提供了一张与本设计完全无关的“美国芬尼克兹中央空调立体效果图(实际上是一个空调水系统图)”,不知作者有何用意。
15、制图不规范、图纸文字间比例不当。没有进行图层处理,整个图面清一色(白色),看图很累。设备没有编号,特别是新风机组(柜式风机)要读者猜测。
希望以上的意见对作者或初学者有所帮助。
(截图1)
回复
3楼
(截图2)
回复
4楼
说实话
我是赵云
我是傻逼
对不起他家
我他妈的不要脸
做了这种垃圾东西还传上来
我他妈的不是人 我赵云是妓女生的
我妈很烂 是很烂的妓女
经常在金城国贸门口卖淫
回复
5楼
统循环压力分别为36kPa、38kPa”不知是否经过计算?然而在设计说明第八款第6条中却硬性规定“试验压力为1.6MPa”,确实不知道作者是基于什么标准确定的?从设计的系统来分析,系统的工作压力(保守的估计)不会大于0.2MPa(200kPa),那么“试验压力1.6MPa”就是工作压力的8倍!大大超出规范标准!
再者,说明中又规定“冷热水管道均采
回复