小区燃气设计和计算书
zxx9019
zxx9019 Lv.2
2005年11月29日 16:32:00
只看楼主

图纸简介: 为上海某小区燃气设计,含设计说明,图纸目录,图纸,计算书,材料表! 附件名:200511221132639223286.zip 文件大小:430K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

为上海某小区燃气设计,含设计说明,图纸目录,图纸,计算书,材料表!



附件名:200511221132639223286.zip

文件大小:430K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
wj
2006年06月29日 17:55:55
12楼
我想请教一下,民用燃气系统如何进行设计取值呢?现在民用燃气管道使用什么材料的管道比较经济?
回复
hdc3661
2006年07月04日 08:04:06
13楼
有时间我也多上传一些图纸,与大家共同学习.
回复
linble
2006年07月04日 09:16:59
14楼
在我们这燃气设计是由燃气设计院来做的,一般的民用设计院都没有资格设计燃气系统,不知道别的地方是不是也这么规定?
回复
tfu2006
2006年07月04日 09:48:45
15楼
管径是如何确定的?是按流速吗?那流速一般取多少?
还有一般用量是多少了,住宅的?

谢谢!!

有的时候要用到的,(以前总是估计一下,一户手25的管,三户用32,5~8户40管子!!)如果高手能给出计算方法以后就不用估计了!!!再次感谢谢!!
回复
zhangjunxp
2006年07月04日 14:55:40
16楼
未写明设计压力,引入管后强度试验压力为0.1MPa,严密性试验压力表前表后都定为设计压力即可,小区平面图1:500的比例比较好,材料表各材料标准写明更好,标准层立管圆心应有一实心小圆,6层的立管平面图显示为弯头,系统图显示为三通加端堵系统图T1的6层标注应该是平移的,错位了,引入管阀门没看到,6户用户DN25立管应该足够了,DN40没有必要.我的观点大概就是这样.
回复
zhangjunxp
2006年07月05日 09:58:11
17楼


有个地方要补充说明一下,气源性质要说明一下,如果是煤气,热值是天然气的1/3左右,管径DN40还是需要的.
回复
jianyh
2006年07月05日 10:22:12
18楼
管径是如何确定的?是按流速吗?那流速一般取多少?
还有一般用量是多少了,住宅的?


这些如何计算啊??
回复
ancara
2006年07月05日 11:09:48
19楼
计算好象不全啊 ...
回复
yeyuyu19cat
2006年08月08日 09:35:36
20楼
请教一下:本人读的是建筑环境与设备工程专业,今把专业方向改为燃气工程方向,但是在163土木在线里找不到暖通的模块,所以请问一下各位大虾,燃气工程是不是属于暖通的一个方面呢,,谢谢回复
回复
phpfly
2006年08月08日 10:47:02
21楼
燃气比供暖要好,我已毕业,我知道,我的QQ:281640943
想多交流就加我.