图纸简介: 一套比较实用、经典的洁净手术室图纸。本图原十七至十九层所做的修改,共设有十三间净化手术室。净化级别分别为:百,万,十万级。共设有十个空调风系统。相同级别的手术室共用一台新风机组,共设有三个空调新风系统。新风单独三级处理。查看新风机组相关资料 附件名:200511151132032852472.zip 文件大小:976K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

一套比较实用、经典的洁净手术室图纸。本图原十七至十九层所做的修改,共设有十三间净化手术室。净化级别分别为:百,万,十万级。共设有十个空调风系统。相同级别的手术室共用一台新风机组,共设有三个空调新风系统。新风单独三级处理。 查看新风机组相关资料



附件名:200511151132032852472.zip

文件大小:976K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
vincent_nk
2006年04月13日 20:44:05
2楼
1。图纸确实比较全面,但缺少必要的图例说明。
2。除百级以外,规范中万级手术室换气次数为18-22,而图中为30次。十万级12-15次,图中为22次,均普遍过高,这样耗能比较大。
3。图中的手术室3为万级净化,但新风取值1300,高于规范中的800太多,什么原因?
4。洁净走廊的送风口布置不合理,且个数太少,难以保证洁净度。
5。手术室的回风口明显错误,应该在病人的左右两侧而不是头脚两侧。
6。清洁走廊最好也做净化,可以做到30万级。
7。个别辅房采用的是单侧回风,而规范中要求房间宽度超过3米需要两侧回风。
8。万级手术室可以采用一拖三的空调形式,可以节省机组。
9。说明中写到新风经三级过滤,而系统图中的新风机组只有两级过滤,建议在初效和亚高效之间再加一个中效,可以保护亚高效。
10。循环机组的送风管没有必要加止回阀。
回复
yuniangui
2006年05月31日 14:28:02
3楼
vincent_nk大哥分析的很透彻:
2、本图是在《洁净手术部建筑技术规范》2002-12颁布前设计的,主要还是比较保守,新的规范也是沈晋明等老师考察了国外手术室的建设,再结合我国的国情,总结出的手术室主流区的概念,达到空调节能的目的。现在的手术室已经相对比较成熟了。
4、现在的设计多为在走廊均匀布置送风口,再在下侧设置回风口。原图中的气流组织不推荐采用。
9、本人现在设计新风(G3+F7+H10),并采用新风集中深度处理的方式。
10、本系统采用的是新风直接插入送风管,循环机组的送风管加止回阀,主要是考虑新风值班时的倒灌,本人认为是很有必要的。
本图是2001年的图纸,那时小弟刚毕业,现在也算不断学习,积累,看看以前的图纸是有很多值得改正和改进的地方,也希望有更多的朋友一起讨论,共同进步!
回复
vincent_nk
2006年06月01日 08:30:38
4楼

不好意思,我没有注意到此图纸是01年做的,那个时候规范还没有出。我只是05年才开始接触净化,你才是大哥:)
回复
loten
2006年08月02日 00:35:32
5楼
1、 新风直接送入手术室对整个系统的压差较难控制,不是这边高就是那边低了,虽然装了所谓的定风量双位调节阀,但是这阀所起的作用有限(我也上过沈晋明的课),不可能将风量分配得这么好。调压差会把你折磨透,像灵镜这样有钱的主,装了变频器调整风机参数会简单些,我当时是上串下跳换皮带轮,还好做的手术室不多。
2、而且止回阀不是理论上的绝对密封,如果值班状态主机仍然开(别的手术室在用),温湿度传感器就不能放在回风的负压段,此时显示的温湿度值是表冷盘管的值,不能反映值班状态手术室内真实的温湿度。这些都是我在运用这种设计理念时,实际工程中出现的问题。
3、我觉得系统得改下,在此提出方案,请大家指教:1)新风管道单独设置,独立送到各手术室,这部分新风保证值班状态各手术室压差恒定。管道装手动调节阀即可调节各手术室新风量,简单低成本。2)循环风机应设新风口,启动时补充排风机的排气量。
回复
loten
2006年08月02日 00:44:38
6楼
顺便问下大虾,电解钢板喷涂用的是什么牌子、什么类型的漆,施工工艺怎样、几遍底漆、几遍面漆?我十万火急要了解,因为我还有9天就要交货了,这个漆的问题还不是很有把握。
联系我请您吃饭,loten@21cn.com,13538703676李
回复
vincent_nk
2006年08月02日 11:23:09
7楼


新风不能单独送到房间的,夹层内管路会更复杂,室内风口也会增多。应该通过AHU再送至房间。并不是灵境有钱,而是灵境的业主有钱。
温湿度传感器有两种,测量送风的一般放在机组内加湿段后面;测量室内的一般放在回风口处。
AHU可以独立新风,也可以自采新风。
回复
loten
2006年08月02日 21:34:16
8楼
1.新风当然不是直接送入洁净室,要经过高效,而且焓值要处理到与手术室内空气的一致(引用规范的话),你可看系统图,新风是不经过AHU的.室内的风口无须增加,至于系统怎么做,各人有各人的方法.
2.管道是会多些,但风量不大,管道小成本不会太高,比起调压差的烦恼来说仍然值得做.关键是简单地解决压差调整问题,非常容易调平衡.
3.我看过2500元/平方的铝合金风量止回阀,一样是做不到完全密封,值班时新风倒灌(从回风口出来)绝对避免不了,这可犯规了.不过,倒灌是很微小的,基本感觉不出来,蒙混过去完全没问题.但对工程师来说就不是很靠谱.
4.当然,集中新风系统适合3间以上的手术部,一两间的随便怎样都行.
5.其实手术室空调对科班出身的人来说并不难,难的是自控,装修这块,好不好用,好不好看都是自控装修的问题,要一脚踢完,非得做上3个工程才行.
回复