电子厂洁净空调设计
lhmbook
lhmbook Lv.2
2005年10月31日 13:56:07
只看楼主

图纸简介: 包括1000级、100000级、300000级除尘室。查看工业除尘器相关资料 附件名:200510211129853581882.zip 文件大小:350K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

包括1000级、100000级、300000级除尘室。 查看工业除尘器相关资料



附件名:200510211129853581882.zip

文件大小:350K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zhengxufeng
2006年04月24日 21:41:26
2楼
为了庆祝“五·一”劳动节,看图说理版块推出大型审图奖励积分活动,原图纸帖子将一部分转移到技术版块。来参与讨论,等讨论完再转回来。请技术斑竹置顶
此贴请勿灌水
(如果活动成功,我们将继续转贴)本贴2006.05.05转回看图说理
回复
zoulong526
2006年04月25日 12:15:54
3楼
这份图纸太简单了,图纸上高效送风口、回风口、冷水机组的功率不清楚,暂时没有什么好的意见
回复
xyzjm12
2006年04月26日 02:12:44
4楼
第一張圖,應該是畫圖時沒注意,右側通廊處無塵室的隔墻未填充;
第二張,應該也是沒注意,圖例說明處錯誤,應爲高效送風口;
第三、四張,組空的位置好像不太理想,在辦公區上,運行時會有噪音産生;且組空采用的應是吊挂式,層高是否允許?頂板承重是否允許?且施工時難度較大;建議不要采用吊挂式的;\\r
燈具、吊頂、EPOXY我就不說了,且EPOXY的厚度也看不出來;
最後一張,系統采用的是ACHP+AHU的做法,對CLASS 1K來說是比較省錢的做法;你在AHU處用的是電動二通閥,圖面上也看不出CHP是變頻控制,若未做變頻控制建議改用分流電動三通閥,且BY PASS也沒做;平面圖上有三臺AHU,到了系統圖上你就變成一臺了;若新風量比較大,建議采用預冷預熱;對了,加熱采何方式?不會是電加熱吧?如果想替業主後期維護成本降低點,建議AHU加一道亞高效。

回复
mmac
2006年04月29日 11:23:59
5楼
ok
回复
mmac
2006年04月29日 17:56:50
6楼
非常感谢!真需要这类图纸!辛苦了!希望再上传些这类图纸.
回复
6689i
2006年04月29日 19:10:30
7楼
图纸上高效送风口、回风口、冷水机组的功率不清楚
回复
xyzjm12
2006年04月29日 23:31:22
8楼



灌水!
睜眼說瞎話,人雲亦雲;送回風口不清清楚楚,冰機的功率倒是真的不知道!
回复
qq77479234
2006年04月30日 00:33:31
9楼
我最近要设计一个50000级的送风系统,做过经验不多,那位高人能否上传些图纸供大家交流,参考
回复
jf_co
2006年04月30日 17:33:35
10楼
非常谢谢,有了这份图纸我就会对电子净化的概念熟悉一点了,再次表示感谢,如果有什么自动化控制方面的问题请大家提出来啊,只要我懂得我一定和大家交流。做技术的不交流不行啊,现在的科技发展速度太快了,凭一个人的力量是肯定不行的。真诚的和每个人结交朋友,本人很想在工控界,闯出一点名堂出来,这样的话离不开每一个在工控界的朋友,需要大家在一起共同努力,共同进步,才能把我们的工业控制水平给整体的提上去,也就不会出现中国人的给外国人给赚去了。痛心啊,中国的工业市场上几乎用的全是国外的产品,国外的技术!诶!
回复
yu7445952
2006年05月01日 12:22:02