综合楼空调全套施工图
goodblueflash
2005年10月08日 10:44:22
只看楼主

图纸简介: 综合楼中央空调,主机采用vrv系统,新风采用风冷热泵系统。查看冷热水机组相关资料 附件名:20059301128051348157.zip 文件大小:3845K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

综合楼中央空调,主机采用vrv系统,新风采用风冷热泵系统。 查看冷热水机组相关资料



附件名:20059301128051348157.zip

文件大小:3845K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
stephenng6hk
2007年11月08日 23:11:13
2楼
问题很多,首先前室和防烟楼梯间的风机的压力太小.空调平面图看不到室内机(风机盘管),还有编号为1,2,3.......等等的设备带表的是什么,图中没有交代.有的卫生间有排风,而有的却没有,卫生间的排风画的有问题,阀门应采用止回阀,而不是70度的防火阀,总之漏洞百出.
回复
kingwayeart
2007年11月16日 17:20:49
3楼
问题很多,首先前室和防烟楼梯间的风机的压力太小.空调平面图看不到室内机(风机盘管),还有编号为1,2,3.......等等的设备带表的是什么,图中没有交代.有的卫生间有排风,而有的却没有,卫生间的排风画的有问题,阀门应采用止回阀,而不是70度的防火阀,总之漏洞百出.