10KV并联电容器补偿用隔离开关
忙里
忙里 Lv.6
2010年11月01日 16:00:43
只看楼主

我这里有一份10KV并联电容器补的主要电气设备清单,其中现场检修用隔离开关选用35KV电压等级不明白其中绝缘故,希望大家讨论讨论。让我等学习学习!

我这里有一份10KV并联电容器补的主要电气设备清单,其中现场检修用隔离开关选用35KV电压等级不明白其中绝缘故,希望大家讨论讨论。让我等学习学习!

10KV电容器补偿主要材料清单.jpg

免费打赏
lingxuct
2010年11月01日 17:30:28
2楼
高一个电压等级,拉弧距离大了,可防止弧光短路。但不宜采用,应用断路器。
回复
samdyang
2010年11月01日 20:56:58
3楼
未命名.JPG

国家电网反措明确规定的.
回复
samdyang
2010年11月01日 20:59:20
4楼
不知道出这个方案的人, 将来放电线圈和电容器是怎么连上去的.

通常不用选这么高等级的隔离开关,不知道是否有其他要求.
回复
忙里
2010年11月02日 09:07:34
5楼
谢谢楼上各位,学习中
回复
忙里
2014年07月21日 11:01:45
6楼
用20KV的隔离开关也可以。

lgp好好学习:楼主还在吗?提高一个电压等级是为了防止弧光电路,意思是电容器本身特性会产生更大的电流电压吗?