这套图总体很不错,自己看完收获颇多,看完图后还有以下几点异议:
1、分、集水器的管道剖面图上与管道接口位置未见任何阀门,是否漏画了;
2、拖布池的排水在图中未见表示,是否排入明沟了;
3、整个图中没有看见换热站系统图,按施工图深度规定应画出;
4、热交换机房主要设备材料表中二次热水循环水泵的参数有误;
5、循环水泵出口的两个阀门可以装在立管上,这样可以节省空间;
6、分水器上的回水总管上建议加除污器之类的除污过滤装置;
7、低区的采暖供回水管图例都表示为R2d,不太好区分供水管和回水管,高区的供回水管的图例表示也有这个问题;
提的问题不知是否妥当,希望互相学习,共同提高。