瑞明大厦中央空调设计
x-y8005
x-y8005 Lv.2
2005年08月31日 13:43:37
只看楼主

图纸简介: 综合性办公楼宇空调设计!采用风机盘管加新风机送风形式!查看新风机组相关资料 附件名:20058311125460269495.zip 文件大小:1374K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

综合性办公楼宇空调设计!采用风机盘管加新风机送风形式! 查看新风机组相关资料



附件名:20058311125460269495.zip

文件大小:1374K

(升级VIP 如何赚取土木币)

molilt
2006年04月03日 17:03:57
2楼
怎么下啊
回复
tianqf@co163
2006年04月04日 10:23:34
3楼

楼主右下角有“下载”
回复
不莱梅的迪奥
2006年04月04日 11:59:01
4楼
好的,谢谢了
回复
flyn
2006年04月04日 21:04:29
5楼
1、总体不错。
2、冬季供回水50/65,温差太大。
3、冬季相对湿度无法控制,说明里不要写死。夏季相对湿度宜注明范围。
4、系统工作压力应在说明里注明。
5、会议室气流组织不太好,送回风口距离太近。
6、会议室应有排风。餐厅抽烟的多,最好有排风系统。
7、图纸上宜注明气流方向。
8、图纸不全。
回复
m101455
2006年04月05日 09:54:31
6楼
粗略地游览了一遍图纸,图纸的推荐人没有提供全套设计图纸,缺省:KS13~18(六~十八层空调平面、空调机房平面图、空调机房大样图、一~十八层空调水系统图)。
主要的、精华的部分没有提供,失去了“瑞明大厦中央空调设计”本来面目,其设计的意义也就不太明显了。既然推荐人提供了这样的图纸,肯定有自己的想法和原因,但还是简略的评述一下吧。
1、除了未提供的部分,总的来说图纸还是比较详细的。设计与施工说明、主要设备材料表,包括图纸目录都比较详细。
2、一至五层空调水路(管)平面和空调风管平面有一定设计深度。空调末端设备(变风量空调器、风机盘管)、风管、风口的定位比较全。但缺少空调末端在不同房间内的施工大样或剖面图(比如:风机盘管侧送与顶送时的不同情况)、各层空调机房的大样图。
3、1~6号空调机房的均没有看到有新风的入口,仅从图中发现在空调机组回风总管上接有一个新风多叶调节阀,所有空调机组,包括新风机组的新风量的摄入完全靠开启外窗的大小来确定。而没有外窗的3号空调机房的新风摄入可能就只有靠开启机房门来解决,但问题是机房处于室内,新风从何而入?(见截图)
4、设计与施工说明中“考虑二层餐厅有窗户,故不另设排风系统”,这是设计考虑不周的地方。餐厅的排风靠空调送风的正压来完成,几乎不能满足使用的要求,况且餐厅使用时也不可能一边开着空调,一边开启外窗吧。
5、1~6号空调机房的送风总管上均考虑了防火调节阀,这是设计可取之处,但回风总管却没有设置防火调节阀,包括设计说明也没有提及。这是设计考虑欠妥的地方。
6、设计与施工说明中“各层水系统水平管DN≤80mm时,采用镀锌管丝接,立管与屋顶冷热源系统应采用无缝钢管,焊接或法兰连接”这段说明感觉不完整。除了“立管与屋顶冷热源系统应采用无缝钢管”,那么其它室内管道DN>80mm时,采用什么材料?还有,凝结水管又采用什么材料?
7、设计与施工说明对空调水系统试验交待的过于简单“保温前管道加压至工作压力的1.5倍做水压试验,15分钟压力降不超过0.01MPa不渗漏为合格”。从设计说明中了解到瑞明大厦是高层建筑(19层),垂直总高度大约60m,水系统没有分区,那么水系统底部的静压就已接近0.6MPa,系统的工作压力为多少?

试验压力应以系统最低点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道与组成件的承受压力。建议采用分层试压和系统试压相结合的办法。具体试压步骤应按照GB500243-2002中的9.2.3规定执行。
8、设计与施工说明中“每台水泵的进水管上应安装闸阀或蝶阀、水过滤器、压力表,出水管上应安装止回阀、压力表和带护套的角型水银温度计,泵与进出水管连接处装有软接”,出水管上怎么不安装阀门(闸阀或蝶阀),属于笔误或遗漏的疏忽吧。
9、设计与施工说明中遗漏了对无缝钢管的除锈防腐处理的交待。
10、空调风管、空调水管、凝结水管、膨胀水箱的保温均采用离心玻璃棉材料,但设计者却疏忽了材料的容重(kg/m3)。

(截图)
回复
mubeicao
2006年04月06日 11:17:52
7楼
楼上的评论非常好,楼主辛苦了!
回复
giadr
2006年04月07日 10:58:50
8楼
遗憾的是图纸提供不全,关于水系统图及是否有风机盘管和吊顶处理机及其他空调处理设备的接管大样就不得而知了。
除去上边一些朋友的评论,有以下一些疑问:
1,材料表中关于设备的参数,是不是最好加上关于工况的一些参数。
2,新风问题有些没发现新风引入口,像下侧那些空调机房似乎是做了竖井引入新风,但是感觉新风量是不是太小,还有就是如何通过这个竖井引入,看不明白。
3,有些有外窗的房间未送新风,但有个别房间也送了,因为有些房间名称给删掉了,看不出送与不送的依据。按现在的设计,是不是考虑都要送新风,无外窗的内区房间还要考虑排风。
4,5层空调机房闲置不用?不知何故。
5,一些出机房的防火阀位置不对,如2层应在出机房处加设防火阀,图中位置太远。此外还有一些回风管出机房未加防火阀,按一号空调机房的回风管接管也不太好接,还有窗过楼梯间的风管是不是也要考虑加防火阀。因有些房间名称不全,是否该加防火阀不得而知。
还有一些小问题:
1,一层右上侧房间,风口为何相隔那么远,多设几个也未尝不可
2,水管均未见定位,无管道标高,也无水流方向,风系统最好也加上气流方向示意
3.冷凝水管的坡度8/1000,不知道有没较和最低段标高?
4,还有一些小支管,应该考虑加调节阀,仅靠风口阀门调节,不太容易调
最后期待作者可以把剩下的图纸不上,好好学习和交流一下。3Q
回复
jcshan102
2006年04月07日 14:23:18
9楼
很想评论一下,只是不知道为什么每次下载了都出现问题!气死我了!但不会影响我对图纸会审的热情支持!!!!!!!!!!!!!!!
回复
jcshan102
2006年04月07日 16:13:11
10楼
跟各位审图员相比,再下实在不敢妄加评论,只希望在参与的同时,能起到抛砖引玉的作用!下面就我个人的几点看法,不正之处请指教:
1. 一楼BFPD10-4-34 是吊顶风柜吧!风口布置的好象不怎么均衡,会不会导致气流短路?有的风口距离太远了吧,差不多10M,而风速却只有1M/S左右 。
2. BFPD6-6-18通新风没有设过滤的吧,风管拉的太长。
3. 有些风管宽高比例不是很好,如800*160。
4. 散流器画的不怎么好看。
我还只看了一楼的风管,下面的等到有空再学习学习!
回复
benwei312
2006年04月07日 17:15:19
11楼
马虎
回复