娱乐城中央空调设计图
x-y8005
x-y8005 Lv.2
2005年08月31日 11:14:11
只看楼主

图纸简介: 娱乐城中央空调设计图,主机为日本原装进口的三菱风冷热泵!查看三菱相关资料 附件名:20058311125455450888.zip 文件大小:3412K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

娱乐城中央空调设计图,主机为日本原装进口的三菱风冷热泵! 查看三菱相关资料



附件名:20058311125455450888.zip

文件大小:3412K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
qd_suyitong
2006年04月11日 20:10:33
2楼
图纸全面,是较好的参考资料.
回复
gdw19820128
2006年04月11日 21:20:20
3楼
图纸很全,也很好给做空调得人一个很好的参考资料
回复
lpf1999
2006年04月11日 22:39:12
4楼
找这样图纸很长时间了,图纸很全,也很好给做空调得人一个很好的参考资料 ,下来好好看看!!!谢谢了!
回复
zhouyongjin0727
2006年07月29日 15:17:06
5楼
看了这套图纸,谈点个人看法:首先总的印象是图纸较乱,思路不清晰,把主要精力花在详图、节点上,对系统考虑不够。1、施工图风管画双线,设计中画单线,看起来就不舒服。2、风管标注不全,如:管径、定位尺寸、标高。3、排风管与新风管相隔太近,不符合规范要求。4、风机盘管水路走管及不规范,太随意,看一看第三层就知道了。5、风机盘管水系统为异层布置,不能说不可以,但很难调节。5、排风系统不知道考虑窜气问题。
回复
hymlsswwj@co163
2006年08月01日 14:55:06
6楼
应该采用同程式水系统,水力失调概念不清,静态、动态平衡阀位置,图中阀门平面与系统不符,没有图例明确指出是什么阀门
回复
tangnanbo
2007年05月01日 17:39:57
7楼
找这样图纸很长时间了,图纸很全,也很好给做空调得人一个很好的参考资料 ,下来好好看看!!!谢谢了!
回复
young541888
2007年05月04日 13:58:37
8楼
你的图的确不错,能不能上传一套完整的说明呀,
没有说明看起来太费劲了
回复
yander8006
2007年06月06日 22:41:57
9楼
找这样图纸很长时间了,图纸很全,也很好给做空调得人一个很好的参考资料 ,下来好好看看!!!谢谢了!
回复
tjpklin
2007年07月03日 15:13:05
10楼
图纸做得很全面,值得我们收藏一下,慢慢专研专研
回复
liuyongfeijs
2007年07月04日 14:17:31
11楼
回复