桑拿空调城中央空调图
quandunhai
quandunhai Lv.13
2005年08月24日 11:18:52
只看楼主

图纸简介: 本工程为洗浴桑拿城,空调设计实行风机盘管加新风形式,主机采用风冷热泵机组。查看冷热水机组相关资料 附件名:20058241124852401460.zip 文件大小:752K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本工程为洗浴桑拿城,空调设计实行风机盘管加新风形式,主机采用风冷热泵机组。 查看冷热水机组相关资料



附件名:20058241124852401460.zip

文件大小:752K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
wlmqbyl
2006年04月03日 13:49:43
2楼
如果照你这么做,系统运行一年老板就得停业了。
回复
zulen008
2006年04月07日 17:13:08
3楼
哈哈!
回复
zhanghy25
2006年04月08日 09:50:25
4楼
呵呵呵
回复
wenjingyixiao
2006年04月08日 14:39:49
5楼
??做的不好吗?楼主很强的啊!
回复
zys0000
2006年04月08日 16:28:08
6楼
从来没有看到画得这么简单的图纸,没有任何尺寸,只能算方案设计最初期的草稿
设计说明中大厅、包厢、擦背区负荷220W/M2选太大了
桑拿排风是关键,可惜没有看到排风
机房图纸也没有。
希望能看到设计完善的图纸
回复
futurememory
2006年06月08日 21:39:07
7楼
桑拿用风盘,很快就“报销”
回复
zys0000
2006年06月08日 23:02:56
8楼
同意7楼,容易滋生霉菌,潮湿的地方慎用风盘,宜采用全面换气
回复
ly80ee
2007年10月19日 17:49:06
9楼
下载看看,好像有点意思,我一直像看看别人做洗浴是什么方案。
回复
ly80ee
2007年10月19日 17:53:58
10楼
楼上说的都很有道理,我也看了一下图纸,问题很多。不过如果全部采用全新风的,估计老板也要停业了,用不起啊。所以洗浴我认为需要探讨。
回复
shui861011
2008年01月09日 15:09:59
11楼
桑拿房用风机盘管加新风系统是不是不太好,这样很容易在风管出口长藻而生成细菌。
回复

相关推荐