本人暖通新手,公司接了个中餐馆的暖通改造工程。改造面积有782.5平米、楼高3米。新风只有几个VIP房有共351.5平米。请教下:排风量是782.5*3*10=23475平米/N新风量是351.5*3*10=10545平米/N上面2个数必须要*90%吗??老板叫冷量按400W/平米算782.5*400*1.3=406900是这样算的吗?
本人暖通新手,公司接了个中餐馆的暖通改造工程。改造面积有782.5平米、楼高3米。
新风只有几个VIP房有共351.5平米。
请教下:
排风量是782.5*3*10=23475平米/N
新风量是351.5*3*10=10545平米/N
上面2个数必须要*90%吗??
老板叫冷量按400W/平米算
782.5*400*1.3=406900
是这样算的吗?
22楼
学习了!:victory:
回复
23楼
正压是要保证的,还有如果想节能的话,还要上全热交换器,要不可惜了400W了。
回复
24楼
回复
25楼
LZ的意思是:餐馆只有VIP需要新风,其他餐厅部分一般有窗户可以自然通风,那这个算法可以的
新风量最好按照人头算,取25--30m3/h*人,取人员密度0.5-0.7人/m2
餐馆(782.5-351.5)*25*0.7=7543m3/h
vip房间:351.5*30*0.7=7382m3/h
总新风量:7543+7382=14925m3/h
排风保持正压,可以取85%左右,有个问题是,vip房间一般是密闭的,所以排风可以取大些
vip房间排风量:7382*95%=6644m3/h
餐厅部分:7543*80%=6034m3/h
总排风量:6644+6034=12678m3/h
回复
26楼
餐馆只有VIP需要新风,其他餐厅部分一般有窗户可以自然通风,
新风量最好按照人头算,取30m3/h*人,取人员密度0.5-0.7人/m2
vip房间新风量:351.5×30×0.7=7382m3/h
总新风量:7382m3/h
排风保持正压,可以取85%左右,有个问题是,vip房间一般是密闭的,所以排风可以取大些
vip房间排风量:7382×95%=6644m3/h
VIP房间指标可按300w/㎡来选。
餐厅部分按换气次数来选排风,取10次/h
餐厅部分排风量:(782.5—351)×10=4310m3/h。排风后通过门窗等补充的新风冷负荷为Q=C*G*ΔT=6kW
VIP房间指标也可按300w/㎡来选。但最后加上6KW
回复
27楼
呵呵,门外汗
回复
28楼
大家正在讨论一些经济使用的问题
回复
29楼
老板为了省新风机,这样搞不但舒适性差,而且冷量损失大,个人建议还是采用新风换气机比较好
回复
30楼
貌似不是很懂,就随便看看
回复
31楼
汗!400还乘系数。新风换气次数更是吓人!
回复