接触器问题
fanny-524
fanny-524 Lv.2
2010年11月01日 11:19:12
只看楼主

单位老同志的配电图纸中,接电动机回路时,是熔断器+接触器来取代断路器,这样做的好处是什么呢

单位老同志的配电图纸中,接电动机回路时,是熔断器+接触器来取代断路器,这样做的好处是什么呢
免费打赏
fanny-524
2010年11月01日 11:19:57
2楼
是因为接触器可以频繁的断电吗
回复
lingxuct
2010年11月01日 11:57:18
3楼
熔断器的好处是检修时可以取走熔芯,防止误送电。

断路器的好处是可以多次跳闸,不用换熔芯。
回复
qiqi19801209
2010年11月01日 12:01:23
4楼
1.成本低
2.远控方便
3.适于频繁启停
回复
zyz8438
2010年11月01日 14:03:30
5楼
一般而言,低压电动机回路采用接触器(塑壳开关+接触器或熔断器+接触器)控制的比较多。毕竟现在低压接触器的产品已经非常可靠。

楼主说的熔断器+接触器,应该是指高压电动机回路的。这种采用接触器控制的高压电动机回路又称F-C回路。其最大的好处是,电动机可以频繁启动,其次是一次性投资较低。反也有一些不足:高压真空接触器产品质量问题、熔断器与接触器保护配合问题、F-C高压柜的安全净距问题等等。
回复
无止境
2010年11月01日 15:19:55
6楼
熔断器+接触器 接电机无失压保护容易烧毁代建
回复
无止境
2010年11月01日 15:20:27
7楼
熔断器+接触器 接电机无失压保护容易烧毁电机
回复
dianqipanli
2010年11月01日 20:11:32
8楼
熔断器加接触器省钱,但是容易缺相烧电机。
回复
zeomenang
2010年11月01日 20:25:24
9楼
最完善应该是断路器,再加上熔断器再到接触器。熔断器虽然功能与断路器差不多,但还是保护的原理和方式有所不同。现在很多电路都用断路器取代熔断器,这不是太完善的!
回复
rendonglin
2010年11月01日 21:09:22
10楼
塑壳开关+接触器或熔断器+接触器控制的比较多
回复
zyz8438
2010年11月01日 23:24:36
11楼


断路器+熔断器+接触器?是不是多此一举了?