各位设计师,止水的问题请教下
ytchenlei
ytchenlei Lv.2
2010年11月01日 11:03:13
只看楼主

施工临时缝的止浆片忘记埋了,但砼已经浇筑好,有什么好方法吗?谢谢各位高手了

施工临时缝的止浆片忘记埋了,但砼已经浇筑好,有什么好方法吗?谢谢各位高手了
免费打赏
ytchenlei
2010年11月01日 11:13:46
2楼
各位高手,求助啊
回复
tzy068
2010年11月01日 17:22:44
3楼
是坝块还是闸的?闸的敲了,坝块的炸了,没好办法。
回复
dunxinchun
2010年11月02日 16:16:33
4楼
施工临时缝的止浆片忘记埋设,如有把握可以不用处理(接缝不会漏水);没绝对把握的话,凿出一条槽,深过止浆片要埋设的深度15cm左右,用掺加膨胀水泥的细石砼二次浇筑起来。其作用主要是防止接缝渗水。
回复
yxq100
2010年11月03日 11:02:35
5楼
如果是施工临时缝,水头不高,可以开槽后埋膨胀止水条。
回复
liacy
2010年11月11日 01:05:16
6楼
施工临时缝的止浆片忘记埋设,如有把握可以不用处理(接缝不会漏水);没绝对把握的话,凿出一条槽,深过止浆片要埋设的深度15cm左右,用掺加膨胀水泥的细石砼二次浇筑起来。其作用主要是防止接缝渗水。
如果是施工临时缝,水头不高,可以开槽后埋膨胀止水条。
回复
海之魂水之魄
2010年11月11日 09:31:48
7楼
学习学习
能做后处理最好,做不了,影响不大的话不做也行,不然只能炸掉了
回复
ljty_2006
2010年11月12日 16:34:08
8楼
可以 先保存有时间复习一下
回复

相关推荐