在自喷设计中是不是在最不利的作用面积内算出的管径多大,接下来的整个系统的管径就多大呢?
在自喷设计中是不是在最不利的作用面积内算出的管径多大,接下来的整个系统的管径就多大呢?
12楼
小陈,你作的对。只要最不利作用面积内管径满足流速要求,其他地方也肯定满足要求,要不然怎么叫最不利呢?
回复
13楼
谁啊?叫我小陈?
我觉得我说的没错啊!干什么说我傻啊?按规范的最不利的DN100就够了,但好多设计里都是DN150的。是规范说的不清楚,不能怪我哦!:)
回复
14楼
upder:你是谁?
回复
15楼
真搞不明白,为什么做设计之前不去好好的看规范呢!
用DN150是考虑压力降的问题水泵压力小一点电机小水锤小
回复
16楼
还有有人偷懒用老规范的管径用在轻和中I级上
回复
17楼
说来说去好象是我的不是了!哼!
回复
18楼
一群小气鬼,就知道倚老卖老的教训人,一点中华民族谦逊的美德都没有。
回复
19楼
我是从事建筑给水排水设计的,希望能和各位同行结交
有时间我们大家探讨探讨
回复
20楼
上面的说的好
回复
21楼
小陈同志,别生气!我们是说你傻得可爱呢:)
回复