医院洁净手术部净化图
feitu_1982
feitu_1982 Lv.6
2005年07月22日 09:56:11
只看楼主

图纸简介: 图纸为竣工图纸,医院已经在使用中,运行正常。手术部相关参数符合设计的要求。 附件名:20057211121922380968.zip 文件大小:2636K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

图纸为竣工图纸,医院已经在使用中,运行正常。手术部相关参数符合设计的要求。



附件名:20057211121922380968.zip

文件大小:2636K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
chenwy58
2006年05月08日 09:17:35
2楼
好平面图,正在进行资料筹备中,看到好图真开心
谢谢!

下来参考一下了,再认真学习。
回复
vincent_nk
2006年05月08日 18:34:36
3楼
个人感觉不像竣工图纸,缺少说明,大样,风系统图,水管系统。只有平面图纸,而且还缺少图例表示。图纸比较混乱,设备层做了四张,没有必要。有一张注明交甲方的图纸也不够细致,送回风平面图重复了,且辅助线没有删除。建议今后发图纸时,将所有图纸合在一起,便于观看学习。
1。ICU的送回风口的布置不太妥当,病房内都是危重症患者,需要清洁的空气,此图纸表示的方法在病人头部容易产生死角。建议送风口布置在病房中间,回风布置在病人头部,使清洁的空气流经病人头部,带走病菌。
2。从设备层看,ICU的送风开孔和手术室的排风开孔都在1B柱子上方,表达不清。
3。手术室在三层,ICU和产房在几层呢?
4。1,2轴和B,D轴之间的排风系统走向欠妥,管路阻力过大,完全可以用静压箱代替过多的弯头。
5。靠上面的两间手术室什么级别?感觉天花中高效的开启方向有问题。
6。各种管路建议都标有标高,且设备层AHU301机组旁的管路较多,不利于后期检修。
回复
love_jiang
2006年05月09日 09:29:32
4楼
图例不清,区域不清,图层与图面没有一一对应,
我看不太懂,抱歉。。
回复
feitu_1982
2006年05月18日 10:41:27
5楼
呵呵!  说的很好]
回复
cenjz
2006年10月12日 20:57:12
6楼
好平面图,正在进行资料筹备中,看到好图真开心
谢谢!

下来参考一下了,再认真学习。
回复
yuexiaofeng1984
2009年02月13日 13:35:10
7楼
先看看在说:kiss: :kiss:
回复
lilacloki
2009年06月02日 23:40:24
8楼
下来看看,学习一下。
回复
zhenxingzhang_1985
2009年06月03日 10:32:07
9楼
感觉图纸很全,下了看看先,向楼主致敬!
回复
xiaoxiao20091023
2009年11月30日 22:04:40
10楼
学习下.
回复
shenaidong
2011年05月14日 10:59:40
11楼
还行、
回复