图纸简介: 本设计是某大学一万级洁净试验室。查看洁净空调机组相关资料 附件名:20057101120983817156.zip 文件大小:94K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本设计是某大学一万级洁净试验室。 查看洁净空调机组相关资料



附件名:20057101120983817156.zip

文件大小:94K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zys0000
2006年04月06日 13:14:45
2楼
回风口虽然有安装大样,但平面图表示不清楚,只能靠猜
回复
zys0000
2006年04月06日 13:22:15
3楼
三十几平方米的洁净室,搞二个余压阀300X300有必要吗?
换气次数有70多次,万级需要这么高吗?还是空调热负荷很大?
回复
vincent_nk
2006年04月10日 16:16:53
4楼
1。建议加一张设计说明,这样容易看清楚。
2。你的室内面积30,主风管却用1000*300的,是换气次数过高还是风速过低呢?取值不合理。
3。感觉你风淋室的位置有问题,人员进出不便。
4。各项参数没有,其他不敢说。
回复
snow_pb
2006年04月24日 15:42:38
5楼
是不是每间实验室都是这样的那,要是好多间那,可以共用吗