硫酸盐酸分装车间照明设计?
midengdeng
midengdeng Lv.3
2010年10月31日 20:46:42
来自于照明工程
只看楼主

我现在有个硫酸盐酸分装车间 长宽高分别是14,8,6米;我查了设计书要用防腐密闭型灯具,但是光源用什么好呢?多少瓦的比较好?另外,根据工业建筑照度标准值GB50034-2004 我把硫酸分装车间归类到:化纤-集束间,后加工间,大包间,油剂调配间,不知道归到这类有没有错?其规定的参考平面及高度是0.75米水平面;UGR 25 ;RA 60;照度标准值100lx,但是我在一本照明设计手册上看到的又是150lx,到底哪个正确呢?

我现在有个硫酸盐酸分装车间 长宽高分别是14,8,6米;我查了设计书要用防腐密闭型灯具,但是光源用什么好呢?多少瓦的比较好?
另外,根据工业建筑照度标准值GB50034-2004 我把硫酸分装车间归类到:化纤-集束间,后加工间,大包间,油剂调配间,不知道归到这类有没有错?其规定的参考平面及高度是0.75米水平面;UGR 25 ;RA 60;照度标准值100lx,但是我在一本照明设计手册上看到的又是150lx,到底哪个正确呢?
请各位大侠给我意见哦 谢谢啦
免费打赏
加肥猫
2010年10月31日 21:28:23
2楼
不清楚分装的工艺是否复杂,复杂的话可参照生产车间200lx,简单100lx
回复
warcloud
2010年10月31日 21:41:00
3楼
同意楼上的意见 可以参照200LX的照度设计 灯源的话看工艺情况而定
回复
hzhsj
2010年11月03日 11:36:38
4楼
车间照明设计分为一般照明和局部照明:
一般照明仅保证员工通行和物料搬运,照度标准值100lx足矣;
而局部照明应该根据工艺专业提供的照度要求,在具体的操作机械旁独立设置。
回复
lxt9607
2010年11月03日 12:33:34
5楼
个人倾向于采用防护性荧光灯,吊装
回复
aaaa1949
2010年11月17日 17:11:07
6楼
要看车间的高度。高于4.5米。不宜用荧光灯。及操作要求光源的显色性。如果又高。显色性也要求高。就选用金卤灯
回复
wangxf
2010年11月23日 17:06:26
7楼
同意2楼说法!不清楚分装的工艺是否复杂,复杂的话可参照生产车间200lx,简单100lx!
回复
xiaokundu22
2010年12月19日 20:54:06
8楼
就选用金卤灯
回复