现在实行的建规和高规即将作废,统一为一本规范。即新的《建筑设计防火规范》。以下摘录部分和水专业有关的内容预览。(规范为完全版本无删减)消防给水系统设计要求9.1一般规定9.1.1在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。城市、居住区应设市政消火栓。消防用水可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,其保证率不应小于97%
消防给水系统设计要求
9.1一般规定
9.1.1
在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。城市、居住区应设市政消火栓。
消防用水可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,其保证率不应小于 97% ,且应设置可靠的取水设施。
9.1.2
室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于 10m ;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于 0.1MPa 。
注: 1
在计算水压时,应采用喷嘴口径 19mm 的水枪和直径 65mm 、长度 120.0m 的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于 5L/s 。
2
高层厂房(仓库)的高压或临时高压给水系统的压力应满足室内最不利点消防设备水压的要求;
3
消火栓给水管道的设计流速不宜大于 2.5m/s 。
9.1.3
高层民用建筑的室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。
注 ∶ 生活、生产用水量应按最大小时流量计算,消防用水量应按最大秒流量计算。
9.1.4
建筑的低压室外消防给水系统可与生产、生活给水管道系统合并。合并的给水管道系统,当生产、生活用水达到最大小时用水量时(淋浴用水量可按 15% 计算,浇洒及洗刷用水量可不计算在内),仍应保证全部消防用水量。如不引起生产事故,生产用水可作为消防用水,但生产用水转为消防用水的阀门不应超过 2 个。该阀门应设置在易于操作的场所,并应有明显标志。
9.1.5
建筑的全部消防用水量应为其室内、外消防用水量之和。
室外消防用水量应为民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场室外设置的消火栓、水喷雾、水幕、泡沫等灭火、冷却系统等需要同时开启的用水量之和。
室内消防用水量应为民用建筑、厂房(仓库)室内设置的消火栓、自动喷水、泡沫等灭火系统需要同时开启的用水量之和。
9.1.6
高层建筑的消防给水系统应采取防超压措施。
[ 本帖最后由 zsr0088 于 2010-10-31 19:24 编辑 ]