图纸简介: 本图为病房洁净手术部空调图,二层手术部非洁净辅助用房采用风机盘管加新风系统;三层电梯厅、家属等待、污物走道、污洗间等采用风机盘管系统。二层、三层洁净手术室及洁净辅助用房采用全空气净化空调系统,系统设三级过滤。href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4301&firName=%u4E2D%u592E%u7A7A%u8C03&secclass=4305&secName=%u98CE%u673A%u76D8%u7BA1&allCount=86" target="_blank">
图纸简介:
本图为病房洁净手术部空调图,二层手术部非洁净辅助用房采用风机盘管加新风系统;三层电梯厅、家属等待、污物走道、污洗间等采用风机盘管系统。二层、三层洁净手术室及洁净辅助用房采用全空气净化空调系统,系统设三级过滤。
href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4301&firName=%u4E2D%u592E%u7A7A%u8C03&secclass=4305&secName=%u98CE%u673A%u76D8%u7BA1&allCount=86" target="_blank">
查看风机盘管相关资料
附件名:20055101115724019002.zip
文件大小:907K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
这是一份比较全面的图纸,设计说明,设备表,大样图都具备了。图纸也比较干净,简单说几点建议:
1.在室内设计计算参数表中,术后苏醒房间的相对压力应该是0Pa。
2.建议不要把风系统,水系统放在一张图纸上,不方便观看。
3.建议百级手术室设置前室,保证洁净度和压力。
4.清洁走廊用洁净风机盘管是个不错的主意,可以节省造价。同时30万级的辅房也可以用亚高效送风,同样可以节省造价。
5.麻醉准备房间的压力不应该做成10Pa的压力,应该是相对压力-8P
6.14号万级手术室的送风量怎么会有3000呢?换气次数有点高啊。
7.走廊,辅房,ICU的新风量过低,可以按照30%计算。且ICU的压力不应该低于走廊的。
总体来说图纸非常漂亮,风口的布置,风管的走向,系统的设置,负荷的计算都比较值得借鉴
回复
3楼
的确,图纸非常漂亮,风口的布置,风管的走向,系统的设置,负荷的计算都比较值得借鉴,比较全面的图纸,设计说明,设备表,大样图都有,很是值得借鉴。
不过看楼主“二层空调平面图”新风经处理后先送入风机盘管后再送入室内,建议直接把新风送入室内。
而且新风取风口处于更衣、淋浴间排风旁,空气质量不好。
冬季空调室外计算温度 -6度,新风是否应加防冻措施?
回复
4楼
图纸非常漂亮,风口的布置,风管的走向,系统的设置,负荷的计算都比较值得借鉴,比较全面的图纸,设计说明,设备表,大样图都有,很是值得借鉴。
回复
5楼
0
回复
6楼
图纸不错,但小弟有一点疑问,二、三层冷冻供回水主管是沿过道布置的环形,为什么不采取沿过道,再往两边接分支管呢?那样系统阻力更小,造价更低。从你的系统图和A-A/B-B剖面图知水管标高2.90,风管下底标高3.00,楼层高4.20,风管上底与楼板间距足够翻越分支水管了。
回复
7楼
或者分支管从新风主管下部穿越,因为分支水管管径(加保温)较小,从B-B剖面看也是有空间到。
回复
8楼
设备层与三层对应的JK1-JK12除了JK9以外送风与回风管都刚好搞反了,另外JK9的新风最好接在表冷(热)器前与回风混合。