4楼
大致看了看图纸,觉得有如下几个问题:
1.说明中的设计依据应该标明规范的版本号。
2.09图中的K-1、K-2系统看起来应该是送风系统,但是卫生间不应该送风,这样的话卫生间的气味会出来的,卫生间应该排风。没有空调箱和风盘的接管。
3.10图中的进风方向表示错误。
4.没有剖面图,无法了解设备和管道的安装标高。
可能是作者在上传的时候关掉了一些图层,所以有些内容无法看到。
回复
5楼
好啊~~可以参考参考!!
回复
6楼
下回去好好学习体会,现在是刚涉暖通之域的小虾米,暂还没啥贡献,这个网真的很好,成长一批一批的人,希望这薪火常承。
回复
7楼
正需要呢 谢谢 正需要呢 谢谢 正需要呢 谢谢 正需要呢 谢谢 正需要呢 谢谢 正需要呢 谢谢 正需要呢 谢谢 正需要呢 谢谢 正需要呢 谢谢 正需要呢 谢谢 正需要呢 谢谢 正需要呢 谢谢 正需要呢 谢谢 正需要呢 谢谢 正需要呢 谢谢 正需要呢 谢谢 正需要呢 谢谢 正需要呢 谢谢 正需要呢 谢谢 正需要呢 谢谢 正需要呢 谢谢 正需要呢 谢谢 正需要呢 谢谢 正需要呢 谢谢 正需要呢 谢谢 正需要呢 谢谢
回复
8楼
系统没有系统图,不完善.
2,同一空调房间内既有侧送又有顶送,应该标明标高.
3,有些侧送风口离机组距离太近,易短路.
4,机组没有具体的参数说明,设计说明过于简单.
5,新风管段应该装调节阀