图纸简介: 8个大系统的空调水流程图,大院的典型布置,学习价值很高。 附件名:20053291112080652548.zip 文件大小:266K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
8个大系统的空调水流程图,大院的典型布置,学习价值很高。
附件名:20053291112080652548.zip
文件大小:266K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
我要做课程设计选的方向是暖通、空调水系统流程示意图是必须的,想参考一下,希望大家多提好的建议.
回复
3楼
很不错,正好可以参考一下
回复
4楼
为什么冷冻水回水在制冷机组前,冷冻水进水在表冷器前,不加过滤器 ?
还有空调箱冷冻进回水是否可以考虑加软接?看管径应该 风量很大,震动 是否会 明显?
没有图例?
图画的很棒!!细致!
回复
5楼
shia
回复
6楼
图纸的问题还是比较多的;
1、主机进口未装过滤器
2、主机进口调节阀门似乎过多,不知何意?
3、空气处理机组出口可不设计过滤器
4、空气处理机组进口压力表位置不对,不便检修,应在阀门里边
5、空气处理机组进出口多了一套蝶阀。
6、对于全空气系统,如果负荷变动范围不大,可考虑不设压差旁通
7、关于电动调节阀组的安装方式,本人一直有些想法,虽然按图集安装没有毛病,但从实际运行效果来看并无必要,现在大多电动阀门都很可靠,没必要加旁通
回复
7楼
首先我不同意楼上的意见,我认为电动阀门不是那样的可靠,我公司现在的几个电动阀门多多少少都有一点问题?另外我支持4楼的同志,把图例加上。另外我认为在制冷机回水管上应该加上电子水处理仪器。
回复
8楼
或者是过滤器
回复
9楼
一般的电动阀门都有手动装置,当驱动装置失灵或掉电时可以方便地开启阀门,即使加上旁通,当电动阀失灵时也要手动操作旁通阀门,因此旁通的作用不大。而且,对于末端设备,电动阀是可以停机检修的。安装过多的阀门,一来占用空间,二来增加成本,不很经济。如果单纯强调可靠,那为何不为所有阀门都加旁通呢?如果旁通也失灵那又怎办呢?
回复
10楼
1、膨胀水箱V=1.0m3容积过小
从冷却塔的进、出水管道的直径估计(因图纸没有技术指标),面积应在20000m2左右。所以膨胀水箱的容积应该在4m3左右。V过小会造成溢水管频繁排水,补水管频繁补水;
2、冷却水的水处理问题
因冷却水系统属开式系统,所以要安装全程电子水处理器。必要时,应将给水除氧,以免造成制冷机组氧腐蚀;
3、冷却水管道应安装泄水管道。
回复
11楼
按公式计算,系统初始水容量按空气-水系统,最大1.3L/M2取,计算结果1.3*20000*0.006*5=780L=0.78M3,取1立方,不小啊
回复