宝安电影综合大厦空调
zhuhang
zhuhang Lv.6
2005年09月01日 11:33:23
只看楼主

27948

27948
zaiye
2006年03月16日 10:17:29
2楼
老前辈的作品,值得借鉴!
回复
a-meng09
2006年03月23日 15:51:49
3楼
很不错的一份图纸,标注明确,明朗清晰,特别是地下一层停车场采用无风管诱导型通风系统通风,因为我是个新人,所以很想了解这部分,可惜图纸设计说明关于这部分没有提及
回复
lh1996
2006年03月23日 17:22:53
4楼
斗胆提点自己的看法:
1、从图纸上看,柴油发电机排烟管将要穿越储油间似乎不妥。
2、柴油发电机房未考虑平时通风。
3、吊顶式空调器风量过大,且直接放在工作区,噪声影响恐怕不能忽略。
4、空调机房的空调机组未考虑回风段的消声。
5、水泵房间,和配电间未考虑排烟。(虽然说按原理上讲得通,但是套规范的话,还是要设的)
回复
flyn
2006年03月23日 20:05:31
5楼
似乎缺少车库排烟?
回复
flyn
2006年03月23日 20:09:18
6楼
停车库坡道入口设有防火卷帘,车库补风应采用机械补风。
回复
giadr
2006年03月24日 15:54:05
7楼
学习完图纸,不知道是我CAD的问题,还是怎么回事
我的图纸,风管都是错开的:(
1,对于设备房,我们这统一不做排烟,
2,车库没有排烟系统,车库有不同的防火分区,机械补风也都得做。送风机均设防火阀,你们都是这么做嘛,是为了输出信号给消控中心嘛?看了不少图都这么做,还请各位给小弟解释解释。
3,屋面排风加了管式消声器,我觉得没有必要,不知这位前辈是处于什么考虑,同层冷却塔的噪声就不小
4,一层右上侧吊顶空气处理机无新风引入,2~4层由直通屋面的竖井引入新风,加止回阀,风速至少7米以上才能吹开,这样感觉不是很合适。
5,出机房外没见定位尺寸,不知道是不是做法不同。
6,机房剖面图,既然表达那么细致了,我觉得最好在管道最高点或弯头处加上几个自动排气阀,说明里也没提及。还有冷冻机组泄水管DN20是不是小了点
图中的一些做法,看了之后,对照规范和技术措施,受益匪浅,在此谢过。
回复
giadr
2006年03月24日 15:57:15
8楼
漏了一条:我们关于排烟的那些板式排烟口用单层百叶替换.
回复
zww3302
2006年03月24日 16:54:44
9楼
我有几个问题想请教一下:
1、地下车库总面积超过了2000m2,被分成了两个防烟分区,如果是排风兼排烟。那么另外一个防烟分区为什么没有排烟口。
2、所有的风口均未标出风量
3、缺少定位尺寸
4、这么大面积的商业用房,不知有没考虑,甲方在后期使用时可能隔断成一个一个小隔间,如果是这样,这种大面积的全空气系统就不合适了,无法灵活控制。
当然如果没有这种考虑就无所谓了,只是我觉得这种用房面积太大了。
回复
zhuhang
2006年03月26日 10:09:09
10楼
很久没有上来了,我会一一替他回复,很感谢大家的意见!
斗胆提点自己的看法:
2006年03月26日 10:14:21
11楼
1.排演风管是可以穿越储油间,只不过要加装防火阀!
2.柴油发电机房已设置了机械排风啊!
3.吊顶式空调器如果在送回管上加设消声静压箱,噪声可以不用考虑,我在办公室曾经用12000m³/h的吊柜,效果很好,没有噪声!
5.水泵房间,和配电间未考虑排烟,深圳市的规定可以不排烟!
回复