文化中心水环热泵图
陶陶001
陶陶001 Lv.10
2005年04月11日 00:00:00
只看楼主

图纸简介: 该建筑地上十六层,地下一层,建筑面积约3.1万平方,空调形式采用水源热泵系统,空调室内机考虑装修效果均为接风管型,送回风方式采用顶送顶回或侧送顶回,采用新风空调机或全热交换机供给室内新鲜的空气。查看新风换气机相关资料 附件名:20052231109147981845.zip 文件大小:5028K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

该建筑地上十六层,地下一层,建筑面积约3.1万平方,空调形式采用水源热泵系统,空调室内机考虑装修效果均为接风管型,送回风方式采用顶送顶回或侧送顶回,采用新风空调机或全热交换机供给室内新鲜的空气。
查看新风换气机相关资料



附件名:20052231109147981845.zip

文件大小:5028K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
不莱梅的迪奥
2009年09月01日 09:16:55
32楼
首先,很感谢你提供这样的图纸,我非常感谢。真是好图啊,这个图我正需要
这里资料还真多啊,可以学到不少东西,谢谢楼主提供以上资料拉.
回复
jiangxubb
2009年11月04日 09:43:20
33楼
谢谢。。。。
回复
huabohou
2009年11月27日 16:16:27
34楼
不知道是湖南张家界的工程啊,谢谢了
回复
sjzxiehua
2009年12月29日 10:11:03
35楼
非常感谢你提供的资料,可以下来看看,共同提高啊!
回复
sjzxiehua
2009年12月29日 10:26:03
36楼
看了图,有几个问题和楼主探讨:
1、一层设置了新风系统,但没见有机械排风或新排风换热机组,风量能否平衡?没有排风出路,新风是否能送进去?
2、三、四层足浴、美容等房间的排风直接排到走廊,是否影响走廊环境?做排风井排到室外更好吧。
3、室内机的送、回风口标注应分开,否则表达不清。
以上意见供楼主参考、展开讨论。
回复
qq64423981
2011年03月22日 15:12:32
37楼
好不好下了才知道
回复
笨竹子
2011年04月26日 18:32:40
38楼
回复