水环热泵中央空调图
tcczlr
tcczlr Lv.2
2005年09月22日 11:32:38
只看楼主

图纸简介: 水环热泵中央空调图,本工程为某综合楼,六层,建筑面积约9121平方米。冷却水来自于地下井水。查看水环热泵相关资料 附件名:20052161108553494367.zip 文件大小:494K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

水环热泵中央空调图,本工程为某综合楼,六层,建筑面积约9121平方米。冷却水来自于地下井水。 查看水环热泵相关资料



附件名:20052161108553494367.zip

文件大小:494K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
juxiaofang1982
2006年05月10日 09:49:31
2楼
请教个问题,我对水环热泵不是很了解,看了图,更不明白了,
请问:左边有030的方框和右边的方框是什么关系?还有连的那4根眼色不同的线分别是什么?
回复
tigercxj
2006年05月13日 13:48:17
3楼
030是水冷分体机的室内机,蓝色的两条是冷媒管,另外两条是源侧水的进出管
回复
sdqdgy
2006年05月15日 17:46:14
4楼
请教个问题,我对水环热泵不是很了解,能否提供详细的说明,谢谢。
回复
yes612912
2006年08月30日 13:06:08
5楼
水环热泵中央空调系统独特的优势:
(1)系统用于出租性商铺、公寓或办公楼时,每个用户单元单独配置电度表,计量方便。
(2)循环水管中的水温在13℃~32℃(即常温水),冷却水管基本不保温,
也不会结露、结垢,工程中可节省安装材料及人工费。
(3)系统能效比高,单相电源空调机组功率因数高〔COSφ>0.96〕,变压器容量可下降30%左右,节省电力增容费。
(4)投资灵活,可分期分批投资
可分期投资设备,只需先安装冷却水系统,机组可分层分区分批投资,提高资金周转率,给用户带来更大方便。

(5)由于系统中各台机组相互独立,单台机故障不会影响到其它区域的机组运行,系统安全性高。机组本身压缩机具有高低压力保护,高低电压保护,过电流过热保护,压缩机长期在水冷工况下工作,运行条件良好,工作负荷低,噪声大幅度下降,寿命大大延长。
(6)可以实现同时供冷和供热,达到四管制空调系统的功能,可满足客人对空调的冷热不同要求。在一次性投资方面比四管制的冷水机组+锅炉的空调系统节省22%。
(7)由多台机组组成的空调系统,不同用户可根据需要自主开停空调机组。对局部的水环式热泵机组进行保养维修时不会影响整个系统,可照常营业。
回复
chenxinping123
2006年08月30日 14:14:02
6楼
水环热泵的实质就是能量的转移从而实现节能 使用在有需要同时供冷供热的建筑 冷却水系统加一冷却塔和辅助热源
如果冷却水吸收的热量和放出的热量能平衡的话 这时就不需要辅助热源和冷源了
水温是15℃~33℃之间吧
回复
xingchen7879
2006年08月30日 22:59:15
7楼
我正好在设计一个采用锅炉供暖的室内中央空调,正好可以参考,谢谢了
回复
henryzou2005
2006年08月30日 23:33:31
8楼
还有优点就是造价比较低,和正宗的地源热泵相比。
但是它的缺点就是需要地下水————虽然可以回灌,但是如果本来没有地下水就傻了,呵呵,还有对地下水有一定污染。
节能效果比普通空调好,比地源热泵低
回复
liuqingchao2006
2006年08月31日 08:44:49
9楼
对水环热泵不懂 希望大虾以后多多发表这样的帖子 多多点评~~~~~~~~~~ 也让不懂的 弄懂 懂的更懂~~
回复
netwelkin
2006年08月31日 14:20:03
10楼
个人意见,仅供参考、商讨:
1、系统补水点一般设在靠近水泵吸入点;
2、立管也做成同程更利于水力平衡;
3、请教是否有必要在每层层管的最高处设排气阀;
4、凝结水就近直接排于每层的卫生间是否更方便。
回复
xuqunli1971
2006年09月30日 09:45:38
11楼
大家多多支持他,希望可以给大家提供更好的图纸!
回复

相关推荐