此图纸是不是两套啊,一个工厂净化,一个P2实验室净化?
工厂净化的图纸不是很全,表达也不清楚,不好评论
实验室净化的图纸很不错,图纸比较全面,说明,图利,平面,风系统,水系统,照明都具备了
是做P2的不错的参考。简单的问几句
1。图例虽然很全面,但好像和图纸不符,是其他图纸的图例吧。
2。在系统图中出机组有消声静压箱,可是平面图上没有表示。
3。排风系统的止回阀好像画反了吧。
4。房间缓冲2的排风管为什么做成圆的?
5。风管的标高没有表示出来。
6。10万级的准备间和30万级的消毒间为什么换气次数都是13次,不太合适吧
7。二更也应该有净化等级。
8。末端送风支管的管径选的有点大了,这样风阀不好调节,且浪费材料。
9。粗略算了一下,送风主管的风速在3-4米之间,有点低了。这样的风速也可以不用消音装置了。
10。新风管应该表示出来防雨防虫百叶