图纸简介: 本工程为一板式小高层,地下一层,地上11层,地下室设6级人防,地上设集中采暖。 附件名:20048311093940101137.zip 文件大小:753K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
本工程为一板式小高层,地下一层,地上11层,地下室设6级人防,地上设集中采暖。
附件名:20048311093940101137.zip
文件大小:753K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
本工程为一板式小高层,地下一层,地上11层,地下室设6级人防,地上设集中采暖。首先感谢作者的精彩作品,这套图纸,作者做的十分细致,大样图、剖面图齐全,值得我们去借鉴、引用。再次感谢。
以现在的规范来看,有几个规范需要更新如下:
1。《人民防空地下室设计规范》
2。《住宅设计规范》
3。《高层民用建筑设计防火规范》
4。冬季室外风速,应去室外最多风向风速:2.7m/s,《采暖通风与空气调节设计规范》,计算冷风渗入、侵入公式有说明。
5。使用塑料管、无缝钢管应给出管道壁厚。
6。人防的防护掩蔽人数,战时清洁通风量、滤毒通风量、隔绝式通风内部空气循环,隔绝防护时间应该计算后给出数据。
7。选用钢管型散热器,应说明多水质的要求,卫生间空气湿度大,对散热器腐蚀较大。
8。如下图管道穿越卫生间,值得商榷。应避免穿越简力墙,尽量从门口进入。
回复
3楼
9。应校核立管的固定支架、伸缩量是否满足要求。
10。电梯机房设机械通风系统,换气次数为8~15次。
11。固定支架应给出做法、图籍
回复
4楼
选用钢管型散热器,应说明对水质的要求,卫生间空气湿度大,对散热器腐蚀较大
使用塑料管、无缝钢管应给出管道壁厚可查手册
回复
5楼
我很想知道在此发表评论的朋友,是在下载此图研究后得出得如此精彩得结论,还是在网页上很模糊的情况下得出的结论?
回复
6楼
niu niu niu niu niu niu niu niu niu niu niu niu niu niu niu
回复
7楼
n
回复
8楼
以上几位发表的评论很精彩,也很好!当然楼主的设计图也很完美。
回复
9楼
感谢楼主,下来看看!
回复
10楼
地源热泵设计图,本工程介绍了:一~二层空调通风平面图、空调系统原理图、热水系统原理图、地源热泵系统...
回复
11楼
新手上路到此一游
获益匪浅
呵呵
回复