我这儿一个简单的制冷机,制冷量300w,只有制冷四大件外加一个过滤器,蒸发器为跟弹簧类似的盘管状,与水换热,可是水结冰的时候是下面几层氟管先结,然后冰层逐渐上移,从下往上,氟管一层一层的结冰,最后结成一个下面厚,上面溥 的锥形状,个人觉得蒸发器里应该大部分为液气共存状态,也就是说应该一块蒸发吸热,一块结冰的,可是上面的刚开始却不结,是制冷剂加的少了吗,可是功率已经达到要求了,是因为随着管路的增长,因为压降缘故所以蒸发温度越来赿低,单位制冷量减少,而制冷剂的流量相同所以制冷量少,所以后结冰,那个大侠能给分析下?怎么才能让上下的冰层厚度一致??先谢谢了
我这儿一个简单的制冷机,制冷量300w,只有制冷四大件外加一个过滤器,蒸发器为跟弹簧类似的盘管状,与水换热,可是水结冰的时候是下面几层氟管先结,然后冰层逐渐上移,从下往上,氟管一层一层的结冰,最后结成一个下面厚,上面溥 的锥形状,个人觉得蒸发器里应该大部分为液气共存状态,也就是说应该一块蒸发吸热,一块结冰的,可是上面的刚开始却不结,是制冷剂加的少了吗,可是功率已经达到要求了,是因为随着管路的增长,因为压降缘故所以蒸发温度越来赿低,单位制冷量减少,而制冷剂的流量相同所以制冷量少,所以后结冰,那个大侠能给分析下?怎么才能让上下的冰层厚度一致??先谢谢了
2楼
这是结冰的图片,是个上面大下面小的锥形,谁能给分析下原因啊
[
本帖最后由 renxingshui 于 2010-11-10 17:35 编辑 ]
回复
3楼
为何无人应啊
回复
4楼
这台机组的用途是什么;结冰怎么用的;谁能清楚;说明白点
回复
5楼
个人观点,仅供参考!
1.由于压降引起的温度变化是有一点,但是温度变化幅度很少,不足以引起这么大的影响。
2.由于从节流阀出来的制冷剂液体较多,实际上,吸热的能力很强;随着制冷剂的流动,液体变少,气体变多(意味着潜热的吸热减少,显热的吸热在增加)。潜热吸收的热量大于显热的热量,所以会产生这种现象。就是我觉得是传热的速率的问题。
3.压缩机吸入口是过热的,会造成你说的现象。
综上,我觉得这几方面都在影响。
回复
6楼
这台机组的作用就是有个水箱,注满水,其中盘有铜管和不锈钢管,图中未显示不锈钢管,铜管上制冰畜冷,然后不锈钢管中的饮料通过冰水混合物时被降到适宜的饮用温度3到5度
[
本帖最后由 renxingshui 于 2010-11-2 12:55 编辑 ]
回复
7楼
对这个机组的蒸发器,它共10层铜管,开始结冰时,是先是最下面两层开始结,然后过段时间第三层结,随着时间的推移四层,五层,都开始结,真到10层管也结冰,理论上讲应该是蒸发器中充满气液混合物,一块蒸发吸热的,一块结冰才对,为何会出现下面先结的情况??然后逐渐上移
根据你的意思应该是所有的蒸发器都是随着液体在蒸发器中的流动和蒸发,后面的液体量的减少,制冷量都在减少,也就是说蒸发器从入口出到出口处,单位长度制冷量都 在下降吗??
[
本帖最后由 renxingshui 于 2010-11-2 13:02 编辑 ]
回复
8楼
蒸发器,它共10层铜管,开始结冰时,是先是最下面两层开始结,然后依次结,真到10层管也结冰,原因可能是由于制冷剂先进入一层盘管,从10层盘管出来,制冷剂进入盘管就要发生蒸发吸热成为两相流,由于是第一根处于底部,考虑液柱的附加压力,可判断,下部的蒸发压力要高一些,导致蒸发后的比容较上部下降,即意味下部的可蒸发液体数量要高于上部,就会出现锥状结冰的实际结果。也就是说和盘管的绕制方式有关,若反向,即上进下出,可能就不会出现该现象了。
回复
9楼
根据你的情况 肯定是从最下面先结冰的 下面的制冷剂充足(从1管到10管 是先过1管)1管制冷剂蒸发温度会比10管的低些 (因为1管制冷剂多 且是先于10管吸热) 所以1先10结冰啊 那就会比10管的厚
回复
10楼
液注的压力没那么大吧,高度一共才20多cm
回复
11楼
你的意思是下面制冷剂充足,那是不是多加些制冷剂就可以让上面的也充足了??
回复