我是新手,想请教各位大侠一个问题我在 测试系统压力时发现 有的系统高低压都很稳定也就是说在一个值上固定不变 例如高压恒定在16公斤,但是在测另外的系统时低压却在一定的范围波动 例如: 低压在3.8到4.2公斤之间来回的变化 想请教下这是怎么回事。(针对多个系统 充的R22) 望各位大侠不吝赐教[ 本帖最后由 lsz3162 于 2010-10-28 22:29 编辑 ]
我是新手,想请教各位大侠一个问题
我在 测试系统压力时发现 有的系统高低压都很稳定也就是说在一个值上固定不变 例如高压恒定在16公斤,但是在测另外的系统时低压却在一定的范围波动 例如: 低压在3.8到4.2公斤之间来回的变化 想请教下这是怎么回事。(针对多个系统 充的R22)
望各位大侠不吝赐教
[
本帖最后由 lsz3162 于 2010-10-28 22:29 编辑 ]
12楼
个人觉得循环水、膨胀阀有问题,受到负荷变化的影响,吸气波动正常的
回复
13楼
载冷剂的工况变化???可不可以这样理解,低压变动说明冷冻水流不稳,高压变动就是冷却水流不稳???
回复
14楼
都是可能的原因之一
回复
15楼
我越来越不明白,收集热量和散热有什么可比较的吗?又和设计有什么关系。设计仅仅是参数计算而已,何谈难易。
蒸发压力的波动当然会系统的性能影响比较大,和这个题目有什么关系吗?
[
本帖最后由 limanfeng 于 2010-11-5 21:53 编辑 ]
回复
16楼
个人观点,仅供参考!
1.液体的气化和凝结的好坏和散热和吸热有很大关系,由于散热和吸热能力会影响气化和凝结。但是如果换热能力出现了问题,比如换热器表面脏或者冷冻水流量,水温等波动很大;或者负荷变化很大,都会影响其压力的波动。
2.如果系统采用了热力膨胀阀,那么随着开度的变化必然会造成蒸发压力和冷凝压力的波动。(由于控制过热度)
回复
17楼
依据你说的现象,我觉得有两方面的问题:1,系统有冰堵现象。2,膨胀阀有问题。
回复
18楼
供液不稳,从膨胀阀和管道堵方面下手
回复
19楼
供液不稳,从膨胀阀和管道方面入手
[
本帖最后由 klhexin 于 2010-11-8 12:20 编辑 ]
回复
20楼
膨胀阀选项偏大 导致的过调 ,只要过热渡保证在7-8度 不是什么大问题,关小一点就可以了
回复
21楼
回复