大家伙看看 觉得有什么问题的 请指出来 共同学习一下。。。谢谢
大家伙看看 觉得有什么问题的 请指出来 共同学习一下。。。谢谢
12楼
呵呵这样也能装啊
回复
13楼
进线孔与开关好像错位了吧,进线电缆可能打不了弯
回复
14楼
还是做的很不错的
回复
15楼
个人认为排列的不够整齐
回复
16楼
赞同前面的说法:
1.不太紧凑,用户接线空间不够;
2.安装梁强度已经够了,没必要再用安装板;
3.一次工艺还可以,布局不太美观!
回复
17楼
太省钱了,刀开关下面装这么多。
回复
18楼
个人认为空间太小,用户进出线有些困难。
回复
19楼
配电屏内的开关布置看起来还挺好的,但没看见固定PE母线和N母线的紧固件。
回复
20楼
断路器太下了啊
回复
21楼
断路器是什么牌子的,
回复