2010年10月26日 星期二 阴从今天开始我将用文字和照片来记录本人在万达项目所渡过的日子,大家共勉! 商务酒店开始浇筑梁和柱的混凝土了。地下一层顶板电气管道的预埋工作尚有部分未完成,主要原因是土建的局部降板模板昨晚才支好。预埋管道的材料是焊接钢管,这种管材在预埋施工中工序较多,640㎡的面积20多个工人一共施工了2天半才算基本干完。究其原因主要有:管道弯管较费时间、管道之间的连接及管道与预埋盒底的连接都需用圆钢跨接。何经理决定将第一批焊接钢管材料使用完后,所有预埋的管道材质全部采用JDG管。这样既省了大量的焊接工作,加快了施工的速度;又节省了主材的价格。
2010年10月26日 星期二 阴
从今天开始我将用文字和照片来记录本人在万达项目所渡过的日子,大家共勉!
商务酒店开始浇筑梁和柱的混凝土了。给排水预留洞口采用的是套管提拉式,附照片如下。在混凝土初凝阶段将套筒提出,相比较用木盒的方式可以节约大量的模板。
介绍下大商业的地下部分:大商业占地面积31000㎡,±0.00向下需下挖12m的深度,属于深基坑开挖,需专家认证土方的开挖方案。目前正处于第三层土方开挖及垫层交叉施工阶段(区域内土方分三层开挖)。项目所在地地下水位为-0.5m,在土方开挖的过程中对地下水的降水要求较高,区域内设置了多处管井降水点,附照片如下。
在边坡支护上采用的是复合型围护结构,场地自然地面至-2.5m范围采用土钉墙支护,-2.5m以下采用钻孔灌注桩+单排三轴搅拌桩止水+加筋水泥土桩锚支护,附照片如下。
2楼
这是哪里的万达啊?期待楼主继续传图,总做设计对施工真的不是那么清楚呢
回复
3楼
期待学习中哈
回复
4楼
不错的现场资料,继续……
回复
5楼
楼主是万达那个项目的?
回复
6楼
万达那个项目的
回复
7楼
总是闭门造车是不行的,需要经常到施工现场看实际情况才对设计有提高。
回复
8楼
不好意思各位,由于在施工合同中有约定,不方便具体告诉各位是哪个万达广场,见谅!
[
本帖最后由 zhaozhenhai23 于 2010-11-1 23:42 编辑 ]
回复
9楼
2010年10月28日 星期四 晴
每个公司都有属于自己的企业文化,员工能否在这个企业有更好的发展很重要的一点要看员工是否能适应、认同这个企业的文化。同样施工企业与业主之间是否能很好的合作,也是考验施工单位对业主企业文化的适应能力。万达这个业主的的企业文化用一句话来概括就是:该开始的时候要开始,该结束的时候一定要结束。这就意味着万达对施工进度的关注度非常高!
在昨天的项目例会上,对2个单体提出的工期要求是:
1、 商务酒店12月5日必须结构封顶(目前刚出±0.00),也就是39天的时间必须干完8层,平均下来5天不到一层,对于安装的预留预埋来说也是有一定的难度的。对项目部的管理人员及施工班组也是个考验。
[localimg=600,450]1[/localimg]
2、 3#住宅楼必须于11月30出±0.00,以达到其预售节点。目前垫层施工以完成2/3,剩下的1/3正在进行场地修整。
[localimg=600,450]2[/localimg]
住宅及大商业基础为桩基,住宅地下室与整个地库的连接是采用后浇带的形式。后浇带是既可解决沉降差又可减少混凝土在初凝阶段收缩应力的有效措施。根据作用的不同可分为:沉降后浇带、收缩后浇带、温度后浇带、伸缩后浇带。在照片位置所设置的后浇带为沉降后浇带。
[localimg=600,450]3[/localimg]
[localimg=600,450]4[/localimg]
[localimg=600,450]5[/localimg]
回复
10楼
回复
11楼
[
本帖最后由 zhaozhenhai23 于 2010-11-2 00:01 编辑 ]
回复