这种做法有问题么?
wanglin789
wanglin789 Lv.4
2010年10月28日 14:05:52
只看楼主

12层的无底下室框架结构,基础~一层刚性地面做法如下,大伙看下,问题多多啊~~[attachimg]4087921[/attachimg]

12层的无底下室框架结构,基础~一层刚性地面做法如下,大伙看下,问题多多啊~~[attachimg]4087921[/attachimg]

IMG_1676.jpg

免费打赏
wanglin789
2010年11月01日 12:48:23
2楼
因土里有管道,所以甲方就把基础以上至刚性地面做成上面这样中空了的,做是可以做,但现场做得有点夸张
回复
jackie221
2010年11月03日 10:28:20
3楼
商用还是住宅,还是其他的什么,荷载不一样做法也不一样的
回复
ouyfw71
2010年11月03日 12:49:32
4楼
嵌固端不在这儿,没问题。注意柱钢筋构造就可以了
回复
yinkela
2010年11月03日 14:17:14
5楼
埋深有问题,管道处没有填土,又没有地下室,埋深不能从室外地坪算起,而只能从基础顶开始算。
如果按现有做法,较大地震时由于缺乏土的约束,可能有倾覆的隐患。
回复
wanglin789
2010年11月03日 20:47:01
6楼
你好,一层是店面,没有其它特殊功能.
回复
wanglin789
2010年11月03日 20:48:29
7楼
你好,不管有没有填土,嵌固端都从基础面算起...
回复
wanglin789
2010年11月03日 20:51:21
8楼

同僚说的很有道理,按照这样算的话,埋深确实出现问题,有什么改进方法吗?
回复
yinkela
2010年11月04日 10:10:45
9楼
一般做法还是要回土,可以填至室内地面下30cm左右,这样埋深就没问题了。
同时,你现在这种做法除了埋深有问题外,实际使用时还会造成积水,在地下局部形成水池,引起卫生等一系列问题。
回复
colin0jls
2010年11月05日 11:37:12
10楼
不管有没有填土,嵌固端都从基础面算起,这样不合适吧
回复
geforcey
2010年11月05日 14:08:44
11楼
基础埋深有问题
基础无回天,深度修正可能与你设想不一致
回复

相关推荐

APP内打开