接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
xinxirong
xinxirong Lv.14
2010年10月27日 14:54:55
只看楼主

最近,在工程验收方面遇到了一个烦心事,工程中采用了松下最新的单相三孔电源插座,其相线端、零线端和接地端设计成了分别有两个接线插孔,并采用了卡接形式,即方便现场施工,又提高了接线的牢固性,没想到在工程竣工验收时,质检部门以插座接地端是串联形式,违反了有关的工程质量验收规范的规定而不予通过。建筑电气工程施工质量验收规范,这条恰恰是强制性条文,我想大家做设计的时候都是把插座做成链式的吧,对此大家有什么看法?莫非PE线全部从配电箱放射出来?

最近,在工程验收方面遇到了一个烦心事,工程中采用了松下最新的单相三孔电源插座,其相线端、零线端和接地端设计成了分别有两个接线插孔,并采用了卡接形式,即方便现场施工,又提高了接线的牢固性,没想到在工程竣工验收时,质检部门以插座接地端是串联形式,违反了有关的工程质量验收规范的规定而不予通过。
建筑电气工程施工质量验收规范,这条恰恰是强制性条文,我想大家做设计的时候都是把插座做成链式的吧,对此大家有什么看法?莫非PE线全部从配电箱放射出来?
22.1.2 插座接线应符合下列规定:
1. 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;
2. 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。
3. 接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
免费打赏
dianqipanli
2010年10月27日 16:14:13
2楼
我们这里要求这么做:导线不在插座处串接(即所说的链接),而是在盒内将导线接头焊接或者套管压接,保持导线连接可靠。通过插座插孔连接,一个松动后,后面的连接不可靠,所以规范强条不允许串联连接。
回复
lingxuct
2010年10月27日 17:54:54
3楼
是的,个人也是对施工有这样要求的!

理由:一个10A插座的接线柱在设计制造时也是10A,如果把另一个插座从前一个插座的接线柱上并接过来,前一个插座的接线柱就需要流过2个插座的电流(当然不考虑二个中只用一个的借口),这样分析后,就可以得出,二个插座之间,不应该在接线柱上并接!
回复
ccccyq
2010年10月27日 18:07:40
4楼
看来新产品也要慎重选用啊
回复
yaoxiaopeng
2010年10月27日 19:56:25
5楼
楼上说的十分有理:call:
回复
wu0371
2011年12月20日 18:08:41
6楼
我的理解和实际做法:1、设计时插座回路不分支;2、施工时PE线在每一个插座不断,拱起走。
回复
wwa20111212
2011年12月21日 17:33:26
7楼
沙发的做法是按规范原理施工,但费工费时;6楼的做法比较实用又不违反规定,但一个回路插座不能接太多。因为插座多的回路线径粗,拱起后插座的接线孔可能插不进。
回复
小陆哥
2011年12月21日 23:16:10
8楼
的确不能这样做。虽然插座上压线孔是两个,但不能将两根线接入插座。正确做法是将两根线在接线盒内并接,引出一根线插如插座的压线孔。在上海,不仅仅是接地线不允许这样接,L线和N线一般也不允许两根线接入插座的,为的是防止电线插入压线孔不全或未没压紧造成虚接。上海电线在接线盒内做接头要用压线帽压接。
回复
xyzpilot
2014年12月03日 22:30:17
9楼
那这种插座的两个接线孔是干什么用的呢,岂不是多了一个没用的孔,难道是厂家不懂规范吗?
回复
hanzhg54
2014年12月04日 09:04:04
10楼
楼主来一张照片让大家见识一下这种插座。
回复
xyzpilot
2015年02月21日 21:08:38
11楼
上面这条规范的意思是不是PE线和PEN线在插座回路的全程线路都不能断是这样的吗?
另外相线没有要求是不是在插座回路中可以断开在连接呢?
谢谢各位 那位发张施工照片就更好了