城市污水源热泵运行
wangyongzhi2001
2010年10月27日 14:29:24
只看楼主

论文简介: 基于工程实践,在一定的技术背景条件下,对污水源热泵系统的制热、制冷工况及特征参数做了全面测试,包括供暖空调效果、水源侧运行参数、系统能耗水平、典型工况等,得到各类运行参数特性曲线。研究表明,热泵系统运行效果良好,水源侧温度保持在7℃以上,全系统制热系数大于3.5,制冷系数大于4.0,典型水源工况为7.5~3~C。对污水源热泵系统设计与评价有参考意义。 附件名:201010271288160963866.zip

论文简介:

基于工程实践,在一定的技术背景条件下,对污水源热泵系统的制热、制冷工况及特征参数做了全面测试,包
括供暖空调效果、水源侧运行参数、系统能耗水平、典型工况等,得到各类运行参数特性曲线。研究表明,热泵系统运行
效果良好,水源侧温度保持在7℃以上,全系统制热系数大于3.5,制冷系数大于4.0,典型水源工况为7.5~3~C。对污水
源热泵系统设计与评价有参考意义。



附件名:201010271288160963866.zip

文件大小:261K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏

相关推荐

APP内打开