该无功补偿器有显示,在没有负荷时,仪表显示看不出什么问题,人工实验投切也正常。但在有较大同时感性负载也较大的负荷设备运行时,无功补偿器显示上没有任何变化。检查电压取样正常,是从电容柜与主柜的过接线上取的,电压正常,只是控制器的电压相序bc取 主柜上的cb,而电流取样是在主柜的主开上取的,接线也应该没有问题,但这一块没有办法检查。请教高手这低压无功补偿器不工作主要有哪些原因
如果不是控制器的问题,你去检查下你电流互感器的采样位置 ,是不是把电流互感器套在你的补偿柜那根线上了
这样的话 肯定功率因数是1 要把它套在负载和补偿接线的汇合处以上
3。再不行 我就真不知道了 嘿嘿
回复
3楼
晕 我也没注意 这个帖子怎么这么老了啊
回复
4楼
如果控制器的电压信号用bc的话,那么取样互感器应该穿在总柜主开的A相,有的控制器如果取样线的S1(K1)和S2(K2)接反的话也有可能不工作