无功补偿装置的上限功率因数设置为1,下限设置为0.95之后,打到自动挡之后可以投但不能切,把上限设置为0.98后可以之后却频繁投切,怎么回事啊?
无功补偿装置的上限功率因数设置为1,下限设置为0.95之后,打到自动挡之后可以投但不能切,把上限设置为0.98后可以之后却频繁投切,怎么回事啊?
2楼
:lol 这个问题还用说? 你每组电容容量太大了吧 ,投上一组就超0.98了 但退一组又小于0.95 自然会频繁投切了。
建议每组电容容量小些,多安装几组。
回复
3楼
自动补偿本身就是人工投设自动化,完全是根据功率因素来判断的,当然会出现这种情况,所以要设置好参数。:lol
回复
4楼
参数要结合现场实际情况设定,该控制器不带逻辑演算,电容器分组不合理,导致频繁投切,建议抬高功率因数上限,降低下限
比如不投电容器室功率因数为0.9,投一组为0.99,你可设置上限0.99,下限0.92
回复
5楼
或者换用以无功功率为投切依据的控制器,功率因数设定只起辅助作用。如果需要请联系我,18937374132,万新电气,郭奇
回复
6楼
投切延时调到30秒,还有就是单组容量大的原因
回复
7楼
说的对呀:) ,应该是低压吧
回复