我只是个小小的监理员,有的事情比较喜欢刨根问底,但有些事情很纠结。说施工单位他们总有理由,也怎么也没办法说得过自己(或者让施工单位信服)废话少说,正题:1、我们这轴线是 8米4的,柱子一般800,梁一般350,请问拆除底模的时候砼强度应该达到多少?(意思就是到底算跨度的时候怎么算的,轴线间(8400)还是其他?梁内边到梁内边的话7700,次梁7900,因为现在马上进入冬季施工,施工单位也考虑模板周转的问题,砼强度上来慢,担心啊);

我只是个小小的监理员,有的事情比较喜欢刨根问底,但有些事情很纠结。说施工单位他们总有理由,也怎么也没办法说得过自己(或者让施工单位信服)
废话少说,正题:
1、我们这轴线是 8米4的,柱子一般800,梁一般350,请问拆除底模的时候砼强度应该达到多少?(意思就是到底算跨度的时候怎么算的,轴线间(8400)还是其他?梁内边到梁内边的话7700,次梁7900,因为现在马上进入冬季施工,施工单位也考虑模板周转的问题,砼强度上来慢,担心啊);
2、钢筋机械连接规程里边有句话,在无法避免的情况下 二级及以上接头可以在任何位置连接。但规范上有非连接区域,以何为准?
3、楼板砼浇筑完成后平整度偏差5CM,楼板厚度抽查1 2.2, 9.1 , 9.2 , 11.2, 10.8, .8 9 8.5CM,设计要求10CM,荷载为每平米2T,是否影响大 ?如何处理?;
4、上层柱子钢筋数量变少,下层多的钢筋锚固为直锚,且不到lae,(03G101要求1.2倍),,有什么影响?如何处理?
5、上层柱子钢筋变粗,施工单位采用机械连接,但下层较细钢筋深入上层达1/3层高,此时才连接,且楼板砼已浇筑完成。有什么影响,如何处理?
先这样吧 ,请高手指点。
免费打赏
aizhenhua
2010年10月26日 14:52:34
2楼
6人阅读,无人回复
当个小监理员在工地不容易,在论坛也不容易啊。:L
没学好结构,唉...
回复
zhbenya
2010年10月26日 14:54:48
3楼
lz的第3、4、5条问题最好采取加固补救的措施,怎么都已施工完了才发现?
回复
结构老卢
2010年10月26日 15:50:18
4楼
你怎么不看看施工手册啊,一般的结构总说明理都告诉你底模什么时候拆除,跨度超过七米(或九米,记不清了),需要达到100%才能拆除底模,悬挑构件和楼梯一般也这样。应以规范为准,钢筋连接规范不行的。其他的问题需要计算校核。
回复
aizhenhua
2010年10月26日 16:38:01
5楼
谢谢兄弟提醒,可我翻过N次了,有争议才来问的...
回复
结构老卢
2010年10月27日 11:58:43
6楼
1、重要构件拆模板是不是有拆模报告吗,就是预留的混凝土试块,在同条件养护下的试压报告。
2、钢筋接头如果设在高应力区,接头的百分比有限制的
3、楼板厚度不够可以请设计院校核,不行的话采取加固措施
4、柱子刚进锚固长度不够,影响就是强构件弱节点了,钢筋还没破坏呢就先被拉出来了。可以加焊角钢或短钢筋。见03G101-1
5、还是请设计院帮你校核一下吧,钢筋面积不够就采取加强措施。
另外,你们那里的施工单位不会看03G101图集吗,柱子钢筋连接说的很详细啊。而且你们监理对隐蔽工程怎么验收的啊。不合格就让建筑混凝土了吗?