下面是框架结构顶层是排架结构, 位移角1/311>1/550,能行吗?
terence
terence Lv.12
2010年10月25日 17:56:00
只看楼主

地下一层地上四层,顶部为砼柱顶起网架的框架结构,位移角1/311大于位移角限值1/550,能行吗?哪位高手,能告诉我,多谢了。

地下一层地上四层,顶部为砼柱顶起网架的框架结构,
位移角1/311大于位移角限值1/550,能行吗?
哪位高手,能告诉我,多谢了。

未命名1.JPG


未命名2.JPG

liguangsheng1234
2010年10月25日 20:25:29
2楼
首先你上部不属于框架结构,不必遵守1/550之要求。
但是你的位移角确实偏大,至少接近框架要求吧
回复
foyichen
2011年01月05日 16:33:50
3楼
这个应该分开计算吧
不应该和在一起计算的啊
回复
chen13033576
2011年01月06日 15:39:06
4楼
最近一同事也做同样的结构,我觉得还是按照框架来控制比较安全 哈哈
回复

相关推荐

APP内打开