防雷、强、弱电共用接地体时,基础钢筋需要焊接吗?哪本规范上有要求?
gzh1105
gzh1105 Lv.3
2010年10月25日 15:48:19
来自于防雷减灾
只看楼主

防雷、强、弱电共用接地体时,基础钢筋需要焊接吗?《建筑物防雷设计规范》中第3.3.5第六条说绑扎和焊接都可以,条文解释中说,瞬间雷电流可以让绑扎出形成焊点,因此防雷接地是可以满足的,但是这样能满足平时的强弱电要求的工频接地电阻<1欧姆吗?[ 本帖最后由 gzh1105 于 2010-10-25 16:46 编辑 ]

防雷、强、弱电共用接地体时,基础钢筋需要焊接吗?
《建筑物防雷设计规范》中第3.3.5第六条说绑扎和焊接都可以,条文解释中说,瞬间雷电流可以让绑扎出形成焊点,因此防雷接地是可以满足的,但是这样能满足平时的强弱电要求的工频接地电阻<1欧姆吗?

[ 本帖最后由 gzh1105 于 2010-10-25 16:46 编辑 ]
加肥猫
2010年10月25日 16:35:09
2楼
焊接或牢固绑接
回复
iamcmh
2010年10月25日 16:41:44
3楼
建筑物防雷设计规范
第3.3.5条 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定:
六、构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋的连接,钢筋与钢筋的连接应采用土建施工的 绑扎法连接或焊接。单根钢筋或圆钢或外引预埋连接板、线与上述钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间 必须连接成电气通路

焊接最为可靠。
绑扎法连接只适用在防雷接地上,雷会把钢筋焊在一起。
强、弱电的接地,只能采用焊接。
回复
gzh1105
2010年10月25日 16:51:28
4楼
谢谢3楼的回复: 绑扎法连接只适用在防雷接地上,雷会把钢筋焊在一起。
强、弱电的接地,只能采用焊接。


[ 本帖最后由 gzh1105 于 2010-10-25 16:57 编辑 ]
回复
dianqipanli
2010年10月25日 19:34:14
5楼
同意楼上所说强弱电必须焊接。防雷最好也焊接,雷电流可以将钢筋焊接上,但是电磁力和热效应会对混凝土造成损伤,头些年,电视报道青岛一个楼遭雷,一个混凝土块飞到了马路对面二层一家客厅去了。
回复

相关推荐

APP内打开