在直接接地系统中,为什么采用自耦变压器时,中性点接地回路不应装设隔离开关,而采用普通变压器时,中性点接地回路应装设隔离开关呢?
在直接接地系统中,为什么采用自耦变压器时,中性点接地回路不应装设隔离开关,而采用普通变压器时,中性点接地回路应装设隔离开关呢?
2楼
怎么没人回答呢?自己置顶一下。无奈...
回复
3楼
运行中自耦变压器的中性点必须接地,因为当运行中发生单相接地故障时,如果自耦变压器的中性点不接地,就会出现中性点位移,使非接地相的电压升高,甚至达到或超过线电压,并使中压侧线圈过电压。为了避免上述现象,所以中性点必须接地。接地后的中性点电位就是地电位,发生单相接地故障后中压侧也不会过电压。
而普通变压器不一样,为了限制单相短路的零线电流的大小,并保证继电保护的动作正确性,常常要求一部分你变压器中性点接地,一部分不接地。所以需要增加中性点刀闸进行切换。
回复
4楼
非常感谢!受教了,:time: