电缆埋设选择!
hzzhangweidong
2010年10月25日 13:29:34
只看楼主

一个项目,地下水位高度是-0.5M。动力电缆需要埋地敷设。请教如何选择电缆的型号,用VV22,YJV22 直埋是否可以,或者采用防水电缆;如果是浅槽敷设的话,电缆应该怎么选。浅槽敷设的深埋高度是多少呢??谢谢!!!

一个项目,地下水位高度是-0.5M。动力电缆需要埋地敷设。
请教如何选择电缆的型号,用VV22,YJV22 直埋是否可以,或者采用防水电缆;
如果是浅槽敷设的话,电缆应该怎么选。浅槽敷设的深埋高度是多少呢??

谢谢!!!
免费打赏
jiaj_0531
2010年10月25日 13:44:23
2楼
还没遇到过!
回复
掌中兲坣
2010年10月25日 16:05:47
3楼
VV22,YJV22 倒是可以直埋,但是,埋的比较浅的话,是不是要加穿钢管保护什么的啊!还没遇到过这种情况,地下水水位够高的!
简单查了一下浅槽敷设
浅槽敷设方式的选择,应符合下列规定:
(1)地下水位较高的地方。
(2)通道中电力电缆数量较少,且在不经常有载重车通过的户外配电装置等场所。
电缆沟敷设方式的选择,应符合下列规定:
(1)有化学腐蚀液体或高温熔化金属溢流的场所,或在载重车辆频繁经过的地段,不得用电缆沟。
(2)经常有工业水溢流、可燃粉尘弥漫的厂房内,不宜用电缆沟。
(3)在厂区、建筑物内地下电缆数量较多但不需采用隧道时,城镇人行道开挖不便且电缆需分期敷设时,又不属于上述(1)、(2)项的情况下,宜用电缆沟。
(4)有防爆、防火要求的明敷电缆,应采用埋砂敷设的电缆沟。
回复
99xiong2008
2010年10月25日 16:22:22
4楼
我好像看过一篇文章介绍,水位较高应采用YJV23的电缆!楼主可以查一下!
回复
fx_817
2010年10月25日 16:28:06
5楼
原则是不要损伤电缆本身,VV22,YJV22都是属于直埋类型,但电缆的外皮以及铠不可被腐蚀,主要看所处的实际环境如何。
在路边附近要穿管。
在腐蚀性物资环境中要加保护管,如PPR管等。
回复
zwdhz
2010年10月25日 16:49:58
6楼
VV23,YJV23的外护层为聚乙烯比VV22,YJV22的外护层聚氯乙烯的防水性能要好。
回复
zwdhz
2010年10月25日 17:05:59
7楼
动力电缆用铠装的倒是可以的呢。但是控制线,有些只是2芯的,如果直埋也用铠装的就不合适了。
回复
warcloud
2010年10月25日 22:23:50
8楼
直埋电缆时铠装 电缆沟深度0.7M 楼主的情况没遇见过 是不是泵在水池上面?
那出地平的地方要穿管保护
回复

相关推荐