大家看看这个水质怎么处理!!
love19851123hua
2010年10月25日 10:46:05
来自于水处理
只看楼主

序号 名称 用途 水质(mg/L) 水量(m3/h) 连续性 备注 CODcr BOD5 氨氮 SS 正常 最大 1 联碱 冲地面及泵冷却 250 50 100 200 12.1 41.16 连续 连续6,间断35.162 煤气化 灰水处理 1000 500 1000 150 31 60 连续 冲洗+洗手盆 300 150 200 150 5 8 间断 洗眼器 17 20.5 间断

序号 名称 用途 水质(mg/L) 水量(m3/h) 连续性 备注
CODcr BOD5 氨氮 SS 正常 最大
1 联碱 冲地面及泵冷却 250 50 100 200 12.1 41.16 连续 连续6,间断35.16
2 煤气化
灰水处理 1000 500 1000 150 31 60 连续
冲洗+洗手盆 300 150 200 150 5 8 间断
洗眼器 17 20.5 间断
3 空分
冲洗地面 100 1 1 间断
洗眼器 5.5 5.5 间断
4 电站 煤尘废水 200 20 20 间断
5 码头 生产 450 200 40 220 3 3 连续
6 全厂 生活+分析 450 200 40 220 30 42 连续
7 煤库 冲地面 400 30 50 间断
8 氨合成 锅炉废水 1.58 1.58 连续
9 原水站+污水站 冲洗地面及滤带 150 50 30 200 5 5 间断
10 初期雨水 200 150 25 200 0 20 间断
11 事故水 2500 100 0 10 间断
本水质为碱厂水质,综合水质如下:
CODcr BOD5 氨氮 SS
进水水质 380 180 400 200
出水水质 150 30 60 20
请大家看看用什么工艺更好!!(好好理解一下分项水质哦!!!)

[ 本帖最后由 ouyangandxw 于 2010-11-15 22:39 编辑 ]
免费打赏
呵呵1123
2010年10月25日 15:17:25
2楼
编辑下,太乱了
回复
dong83gua
2010年10月27日 16:10:02
3楼
目前氨氮废水没有什么好的处理方法,环保上不允许用吹脱法了。要是传统的生化又投加大量的碳源,成本高。要是水量小的话,原本又是化肥厂的话可考虑在碱性条件下投加磷酸和镁盐,在碱性条件下生成磷酸铵镁沉淀(是一种非常好的缓释肥)。但是磷酸的量要控制好,要不P又要超标了。这种方法一般可以将氨氮处理到60以下。
回复
shunwen123
2010年10月28日 16:03:45
4楼
看综合水质除了氨氮高点还可以的啊,可以考虑二楼的建议,可行。
回复
wx-2010
2010年10月29日 08:58:32
5楼
污水分流治理,生化法治理效果好。
回复
pp_pp123456
2010年10月30日 18:28:41
6楼
同意楼上的,学习了!
回复
doublepeter
2010年11月15日 13:30:16
7楼
我们有在做沸石吸附氨氮的小试,MS去除率可以达到80%,可以试试
回复
zjh0616
2010年11月15日 15:53:48
8楼
楼主的那个东西 还真有高人看的出来啊 高啊
回复
love19851123hua
2010年11月24日 13:45:59
9楼
不好意思,本来挺整齐的,我用excel做的表格,到这上面之后就没了
回复
dskingmy78
2010年11月25日 16:31:14
10楼
楼主提供的多种水是间断排放,个人认为在水质上很难均匀。而二楼的方法在控制上要求很高,P的排放标准更严格。
除非搞个够大的调节池