我现在要做一套设备,其中要用到一个12V升24V的电源模块,就它的工率问题我一直都不敢确定。我介绍一下我的控制过程:我的输入是一个12V的电瓶,我要把12V用一个升压模块变成24V给PLC供电,PLC的输出点额定电流为1.5A。我的负载是一个感性负载且电流为2.6A,电压为12V。所为我用PLC的输出带了继电器,用继电器的触点通过12V的电压来带负载。我的问题就是:这个升压模块的功率计算是不是跟负载有关系?
我现在要做一套设备,其中要用到一个12V升24V的电源模块,就它的工率问题我一直都不敢确定。我介绍一下我的控制过程:
我的输入是一个12V的电瓶,我要把12V用一个升压模块变成24V给PLC供电,PLC的输出点额定电流为1.5A。我的负载是一个感性负载且电流为2.6A,电压为12V。所为我用PLC的输出带了继电器,用继电器的触点通过12V的电压来带负载。
我的问题就是:
这个升压模块的功率计算是不是跟负载有关系?
所用请教各位高手们!!!!
2楼
回复
3楼
恩我上传的图片为什么看不到呢?本想给大家上传一个原理图,看的更明的一些,但是插入的图片看不到呀。
[
本帖最后由 shuhui_zhang 于 2010-10-25 11:26 编辑 ]
回复
4楼
PDF文件需要下载后才能打开,JPG图片才能直接看。
PLC为什么选24V的?最好统一电源电压。
再加一个12V蓄电池好了,就不用计算功率是多少了。
回复
5楼
一开始做的时候我也是想用12V的PLC但是只找到一种是三菱的,它是6入4出的,我觉的触点太少而且一个主机的造价也挺高的,所以就选择了台达的PLC因此就要选择一个升压模块了。
回复
6楼
非常感谢您的lingxuct的帮忙,我只知道怎么上传图片了。
回复