电梯供电电缆如何选择? 楼26层,一部消防电梯、一部客梯,电梯功率都是14kw,供电电缆客梯选ZRYJV4x35+E25,消防电梯选ZRYJV4x50+E35,是否合适?应该怎么计算呢?
电梯供电电缆如何选择?
楼26层,一部消防电梯、一部客梯,电梯功率都是14kw,供电电缆客梯选ZRYJV4x35+E25,消防电梯选ZRYJV4x50+E35,是否合适?应该怎么计算呢?
2楼
消防电梯的电缆是不是该选耐火的啊?
回复
3楼
电梯功率因素按照0。6考虑
回复
4楼
是该选耐火的,这是我们的设计负责人在出第二次变更的时候偷偷的给我改成了耐火电缆。原设计是16平方的电缆,后来改成35和50平方的了。再后来在改配电柜的时候把系统图上的电缆给我改成耐火的了。
就三次设计,一次和一次不一样,最后是在我们施工完毕以后改的,我找他们院长理论,那家伙一口否认给我更改电缆型号了,我直接说他救活捣糨糊。可惜当时忘了说让他赔我们电缆。
一个不好的设计真的是会给施工带来很多不便的。
[
本帖最后由 hbttyx 于 2010-10-28 21:31 编辑 ]
回复
5楼
电缆选50的是不是有点大了35或者25就可以了吧!
回复
6楼
我觉得50的电缆太浪费了,可是我没依据。设计院坚持用这么大的。说是电梯的启动电流很大,需要考虑启动电流。
能否提供有说服力的依据(规范或者计算方法),谢谢。
回复
7楼
主要还是看设计院选的断路器是多大的!一般电缆的选择都是根据断路器来的!
回复
8楼
同样负荷,距离等长的话,电缆规格也应该相同,消防的最好选耐火的.
回复
9楼
回复
10楼
选太大了,正常按电梯样本上选动力配电开关和电缆,电梯为短时工作制负荷,不能单纯按功率标注计算运行电流。单台电梯选16平米的电缆就足够了,一般14kw的电梯最大电流为60A左右。
回复
11楼
另外,ZRYJV4x35+E25中保护线是单独的吗,为何不用ZRYJV3x35+2x16
回复