请教一下45KW的电机要配多大的发电机才能启动(是星三角降压启动的),三台45KW的又要多大的发电机,请各位高手帮我算一算,先谢过了,急啊
请教一下45KW的电机要配多大的发电机才能启动(是星三角降压启动的),三台45KW的又要多大的发电机,请各位高手帮我算一算,先谢过了,急啊
免费打赏
tianjun1229
2010年10月24日 12:50:28
2楼
我一想知道、、、、、、
回复
p35561557
2010年11月08日 23:29:01
3楼
你用发电机啊,得多大啊?
45*3算一下不就得了
回复
江太公
2010年11月20日 09:58:04
4楼
250KW的发电机就可以了,但考虑到启动电流比较大,需要放大以防冲击电流选用300KW的比较好