排水管道不得穿越卧室的探讨
南极洲
南极洲 Lv.6
2010年10月23日 16:55:14
只看楼主

新版《建筑给水排水设计规范》l4.3.3A排水管道不得穿越卧室。(建筑环境系统要求)但是排出管一般埋深1m左右,实际在室内已经听不见管道内水流的声音。但审图说这是强条。各位是如何看待排出管穿卧室的。如果规范的原意是埋地的排出管也不许,那么4.3.3条也同样不许埋地排出管穿越以下位置。l4.3.3建筑物内排水管道布置应符合下列要求:l1 自卫生器具至排出管的距离应最短,管道转弯应最少;



新版《建筑给水排水设计规范》
l4.3.3A
排水管道不得穿越卧室。(建筑环境系统要求)


但是
排出管一般埋深1m左右,实际在室内已经听不见管道内水流的声音。但审图说这是强条。各位是如何看待排出管穿卧室的。如果规范的原意是埋地的排出管也不许,那么4.3.3条也同样不许埋地排出管穿越以下位置。


l4.3.3
建筑物内排水管道布置应符合下列要求:

l
1
自卫生器具至排出管的距离应最短,管道转弯应最少;

l
2
排水立管宜靠近排水量最大的排水点;

l
3
排水管道不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,以及食品和贵重商品仓库、通风小室、电气机房和电梯机房内;

l4 排水管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道和风道;当排水管道必须穿过沉降缝、伸缩缝和变形缝时,应采取相应技术措施;(已有相应的技术措施)
l5 排水埋地管道,不得布置在可能受重物压坏处或穿越生产设备基础;
l
6
排水管道不得穿越住宅客厅、餐厅,并不宜靠近与卧室相邻的内墙;

l
7
排水管道不宜穿越橱窗、壁柜;





现在就出现一个问题,现在很多厨房和厕所的排出管,如果不穿客厅或者卧室,根本就排不出来:(。各位在设计中是如何理解这条规范的??!!
免费打赏
dreamfly
2010年11月18日 21:01:02
12楼
学习学习··········
回复
lweiwei_2009
2014年08月11日 17:30:18
13楼
谢谢分享
回复
正有才
2014年08月18日 11:34:08
14楼
这个真是第一次看见
回复
co1438609585708
2015年10月14日 23:09:03
15楼
这条是很疑惑,规范解释是卧室任何地方都不能走排水管。现在我也遇到这样的问题,楼主你最后是怎么处理的?
回复
co1431913278679
2015年10月15日 08:44:48
16楼
:handshake
回复
飞机都去哪了
2015年10月15日 08:47:59
17楼
我经常这样设计审图也没提啊.....
回复
安穆明weibo
2015年10月15日 08:50:58
18楼
规范规定的当初就是为了防止漏水和噪音,如果埋地没有这样的影响为什么还要抠字眼呢?我觉得埋地的是可以穿越的
回复
莫名的哀伤
2015年11月19日 16:25:51
19楼
















规范对这个没规定清楚




回复
june912
2015年11月20日 08:52:30
20楼
埋地管道应该不算吧 审图太较真
回复
xihuang_007
2017年03月06日 09:45:21
21楼
规范里确实没有说清楚,应该对出户管单独说明
回复

相关推荐