排水管道不得穿越卧室的探讨
南极洲
南极洲 Lv.6
2010年10月23日 16:55:14
只看楼主

新版《建筑给水排水设计规范》l4.3.3A排水管道不得穿越卧室。(建筑环境系统要求)但是排出管一般埋深1m左右,实际在室内已经听不见管道内水流的声音。但审图说这是强条。各位是如何看待排出管穿卧室的。如果规范的原意是埋地的排出管也不许,那么4.3.3条也同样不许埋地排出管穿越以下位置。l4.3.3建筑物内排水管道布置应符合下列要求:l1 自卫生器具至排出管的距离应最短,管道转弯应最少;



新版《建筑给水排水设计规范》
l4.3.3A
排水管道不得穿越卧室。(建筑环境系统要求)


但是
排出管一般埋深1m左右,实际在室内已经听不见管道内水流的声音。但审图说这是强条。各位是如何看待排出管穿卧室的。如果规范的原意是埋地的排出管也不许,那么4.3.3条也同样不许埋地排出管穿越以下位置。


l4.3.3
建筑物内排水管道布置应符合下列要求:

l
1
自卫生器具至排出管的距离应最短,管道转弯应最少;

l
2
排水立管宜靠近排水量最大的排水点;

l
3
排水管道不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,以及食品和贵重商品仓库、通风小室、电气机房和电梯机房内;

l4 排水管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道和风道;当排水管道必须穿过沉降缝、伸缩缝和变形缝时,应采取相应技术措施;(已有相应的技术措施)
l5 排水埋地管道,不得布置在可能受重物压坏处或穿越生产设备基础;
l
6
排水管道不得穿越住宅客厅、餐厅,并不宜靠近与卧室相邻的内墙;

l
7
排水管道不宜穿越橱窗、壁柜;





现在就出现一个问题,现在很多厨房和厕所的排出管,如果不穿客厅或者卧室,根本就排不出来:(。各位在设计中是如何理解这条规范的??!!
免费打赏
老科
2010年10月23日 17:14:48
2楼
埋地出户管也不能穿越卧室吗?这个不清楚,我们现在做的都有架空层~所以不会出现这个问题
回复
cedarzhou
2010年10月25日 10:16:52
3楼
规范上没有说清楚,你这是吃哑巴亏了。不能穿卧室应该不包括底板里的。上海埋地管穿卧室和客房是要求卧室下不能是空的,要回填的。
回复
xiaolukuaipao
2010年10月25日 11:17:44
4楼
埋地不能算的,审图的也不能太机械了呀,没有地下室的建筑无可避免这种情况呀,建议跟审图单位好好商量,还是可以通过的
回复
rekoba
2010年10月25日 16:57:12
5楼
审图的对规范抓字眼有点不能理解。

埋地是不应该算的。
回复
seu_lin
2010年10月26日 10:26:58
6楼
又长知识了,感谢各位大虾,感谢网易
回复
retaz
2010年10月26日 18:09:18
7楼
埋地出户管也不能穿越卧室吗
回复
y1y108
2010年11月08日 21:51:51
8楼
扯蛋:lol :lol :lol :lol
回复
wrp_327
2010年11月08日 23:31:08
9楼
规范对这个没规定清楚
回复
jasonpan2046
2010年11月09日 09:04:01
10楼
规范对这个没规定清楚
回复
jun19860912
2010年11月18日 15:40:38
11楼
埋地的应该不算吧??????