我们这儿的10KV配电线路长约10KM,有一部分经过树林,每年都去剃除枝条一次,线路上设有三个断路器,施工建房用电接有6台变压器,其余的皆用民用电变压器。可不知怎么的,近断时间断路器老是跳闸,原来从未有过。线路也挨个检查了,用2500V摇表测试过约为6兆欧,不知是否是线路绝缘不够还是其它原因?

yaoguizhong213
2010年10月23日 15:45:42
2楼
跳闸原因是什么?保护报警是啥?
回复
p35561557
2010年10月23日 16:55:10
3楼
我就是很疑惑,一跳闸过后马上就去寻查过线路,也没有短路,唯一能想到的就是线路接地了?不置可否,查一转下来,什么问题都没有发现,但后来送电又送上了
回复
lingxuct
2010年10月24日 11:53:07
4楼
跳闸应该有“事故信号”的,看看是“短路”还是“接地”?
回复
p35561557
2010年10月25日 07:46:16
5楼
这些日子每天都在查。后来发现基本上都是线路有接地现象,我想只有把整个线路都挨个的把原来的那些老旧瓷瓶都换掉了,不知这个方法是不是最笨的办法。
回复
lingxuct
2010年10月25日 12:33:21
6楼
要分析“接地故障”发生时的环境和天气情况,刮风时发生接地,多半是树枝碰电线;下雨时发生接地,除了树枝碰线外,多半是绝缘子“开裂”,因天气晴朗时,水泥杆的绝缘电阻较大,下雨时水渗入绝缘子裂纹而发生故障。在天气好时,停电检查每根杆子上的绝缘子,把开裂的换掉。

还要检查线路所接各设备上的情况,有无接地故障发生的可能。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-10-25 12:34 编辑 ]
回复
p35561557
2010年10月28日 09:43:19
7楼
谢谢区管了,下来我定要好好检查