大家好,问一下,供液管和回气管的压差式多少,也就是说经过蒸发器的压力损失应该是多少呀?我测了一台5匹的机器,压差为3公斤,对吗,谢谢大家
大家好,问一下,供液管和回气管的压差式多少,也就是说经过蒸发器的压力损失应该是多少呀?我测了一台5匹的机器,压差为3公斤,对吗,谢谢大家
2楼
由于管道存在沿程阻力损失,压降是必然存在的。
但是一般的5P空调蒸发器不应该有那么大的压降,不知道你测量的位置具体在什么地方?有些机组属于2次节流的(在室外机先经过一次节流,通过内外机连接管进入室内以后再节流一次,才真正达到蒸发压力)。 另外,如果连接管到有折鳖情况的话,也会引起再次截流。
回复
3楼
我是量的节流后的压力与从蒸发器回来的压力,内外机管道有十米长
回复