防雷接地,请教焊接路径,有图~~
无所谓tt
2010年10月23日 00:03:43
来自于防雷减灾
只看楼主

下面这张图是基础接地平面图,黄色的线代表与引下线连接的扁钢。设计目的就是整个基础柱与梁全部贯通。引下线是肯定要与黄色的线做焊接的。但,有一点想请教,在没有引下线的柱子处,从梁过来的扁铁还需要与柱连接吗???也就是平面图上,右边那根柱里的钢筋还需要与黄线连接吗??如果连接,那还算闭合回路吗??

下面这张图是基础接地平面图,黄色的线代表与引下线连接的扁钢。设计目的就是整个基础柱与梁全部贯通。
引下线是肯定要与黄色的线做焊接的。但,有一点想请教,在没有引下线的柱子处,从梁过来的扁铁还需要与柱连接吗???

也就是平面图上,右边那根柱里的钢筋还需要与黄线连接吗??
如果连接,那还算闭合回路吗??

未命名.jpg

免费打赏
无所谓tt
2010年10月23日 22:35:11
2楼
不会吧。没人理我?
回复
rfly095
2010年10月25日 19:00:17
3楼
没听明白貌似
回复
yansheng5516
2010年10月25日 20:00:16
4楼
那根柱子肯定是不用连了
回复
tianwei19820725
2010年10月26日 12:55:00
5楼
不用连了,只要是符合规范要求即可
回复
加肥猫
2010年10月27日 09:09:20
6楼
按照图纸要求,有标注的地方做引下线焊接处理
回复
shuaiqicaimi
2010年10月27日 18:53:21
7楼
朋友 你别光对照基础的接地图。楼上的朋友也先别说不需要连得话,你先看看屋顶的防雷平面图,看看那柱有没有接地点。如果有接地点,那就连接上
回复
ctwz2009
2010年10月27日 20:48:28
8楼
如果有楼上所说的情况,那是设计工作马虎了,应该在审图时提出,按那个施工。
回复
zhao1984fan
2010年10月28日 11:17:17
9楼
:lol :hug: 7#8#
如果有楼上所说的情况,那是设计工作马虎了,应该在审图时提出,按那个施工。
回复
yhm6207
2010年10月30日 08:17:11
10楼
能多连就多连吗。
回复
fzwd120135
2010年10月30日 19:04:06
11楼
7楼朋友讲的在理,看图时接地基础图应和屋面防雷平面图比照着看。这样就知道乍做了,
回复